question

ern1e avatar image
ern1e asked

Lade-/ Entladeleistung eingeschränkt - MPII-GX 48/5000/70 3x Pylontech US2000C

Moin moin,

Ich habe einen MultiPlus-II 48/5000/70 als GX Gerät und daran sind 3 Pylontech US2000C angeschlossen. Ein EM24 als Stromzähler ist verbaut.

Ich habe schon einige Artikel hier im Forum gelesen die ähnliche Probleme festgestellt haben. Bisher wurden die Beiträge aber nicht so beantwortet, dass sie auf mein Problem eine Lösung parat hatten.

Ich habe festgestellt, dass der maximale Ladestrom im Bereich ~40A liegt. Eigentlich erwarte ich aber laut Spezifikationen von dem MP-II und den Akkus Ströme bis 70A. So komme ich nur auf ca. 2000W Leistung.

screenshot-2023-04-10-141428.jpg

Die Firmware ist aktuell und die Einstellungen vom MP-II hänge ich an.
Ich hoffe mir kann jemand helfen


schöne Ostern aus dem Norden,

Alex

Multiplus-IIPylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Problem gelöst!

Eingangsstrom am Multi war auf 10A begrenzt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Was hast du denn an PV-Leistung?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ern1e avatar image ern1e commented ·
ich habe 6kWp an SMA SunnyTripower 6.0
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

3x US2000 für 3x MultiPlus 5000 sind aber auch etwas knapp bemessen.
Empfehlung von Victron/Pylontech wären 4x US2000 pro 5000er MP.
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom

Was sagen denn CCL und DCL vom Akku?
Dafür gibt es auch ein Diagram im VRM Portal.

Vielleicht im DVCC ein Ladelimit eingestellt?

Edit: Habe mich da verlesen oder mit einer anderen Frage durcheinander gebracht.
Du hast nur einen 5000er MP, dafür sollten es 4x US2000 sein.

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

@Matthias Lange - DE für 3x MultiPlus 5000

Lies nochmals seine Gerätebeschreibung...:-)

0 Likes 0 ·
Show more comments
ern1e avatar image ern1e commented ·

screenshot-2023-04-15-110250.jpgscreenshot-2023-04-15-110330.jpg


Welches Diagramm im Portal meinst du?

0 Likes 0 ·
ern1e avatar image ern1e commented ·

und bei der Akkuanzahl habe ich mich tatsächlich nur am persönlichen Bedarf, nicht an den Empfehlungen von Victron orientiert.

0 Likes 0 ·
ern1e avatar image ern1e commented ·
Ahh... :)

hab nun auch das DCL CCL Diagramm gefunden.

CCL wird auf 30A gesetzt, sobald SoC >95%
DCL wird gedrosselt, sobald SoC <10%

erscheint mir korrekt und sinnvoll

0 Likes 0 ·
maha avatar image
maha answered ·
Wenn du mir eine Einladung über das VRM-Portal schickst, schaue ich gerne mal nach...

Email: gs-pusher@t-online.de


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ern1e avatar image ern1e commented ·
Vielen Dank!
0 Likes 0 ·