sascha asked

Interner Fehler wenn Pylontech us5000 und us2000 in einer Gruppe

Hallo,

Ich habe den Cerbo GX und 3 Multiplus 5000. Bislang alles super mit 8 us2000 Pylontech. Nun habe ich einen weiteren Batterieschrank mit 4 us5000 Pylontech. Alle Anschlüsse sitzen und in einer Gruppe wobei ein us5000 der Master ist. Leider erfolgt ein interner Fehler beim Einschalten und die Batteriemodule werden im CCGX nicht erkannt.

Meine Frage: Pylontech sagt, dass verschiedene 48V Module kombiniert werden können. Aber wo könnte der Fehler liegen?

Dieses Problem habe ich zum ersten Mal und erst seit ich den Versuch des Mischens in einer Gruppe versucht habe.

Für Tipps und Denkanstöße bin ich sehr dankbar.




BMSCCGX Color ControlPylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Meiner Meinung nach können die insgesamt 12 Module nicht von einem Master adressiert werden.

Benötigt man nicht einen HUB dafür ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sascha avatar image sascha commented ·
Ein Master und 15 Slave gemäß Anleitung.
0 Likes 0 ·
raketo avatar image
raketo answered ·

Aus der Pylontech US5000 Anleitung:

15) Kompatibel mit der 48V Serienbatterie von Pylontech.

*Mischung mit Priorität der Hauptbatterie:

US5000>UP5000/US3000C/US2000C>U3000/US2000

Für den gleichen Modultyp sollte immer das neueste Produktionsgerät als

Master verwendet werden.

*Mischung unter Verwendung der Option Batterieeinsatz:

Hauptbatterie (

1.) US5000

Sklave 2. ~8. US5000/UP5000/US3000C/US2000C/

US3000/US2000

Sklave 9. ~16. US5000/UP5000/US3000C/US2000C


Ich glaube 1xUS2000 ist zuviel.

1xUS5000 7xUS2000 und danach 3xUS5000.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sascha avatar image sascha commented ·
Hallo, Morgen kann ich darauf antworten. Dann wird daran weiter gebaut. Danke für den Ansatz.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Können die US2000 denn wirklich mehr als 8 Stück im Verbund ?

Im PV Forum wollte auch jemand 5000er ergänzen aber die 2000er haben ihm da einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Er musste aufteilen in 2 x 4x2000er + 2 5000er



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sascha avatar image
sascha answered ·

Hallo,

Es läuft, vielen Dank für die Impulse. Und hier die Lösung:

Bei den 8 Batteriemodulen us2000C war eine noch us2000. Mit den anderen 2000C läuft die im Verbund, da ein neuerer us2000C der Master ist.

Kommen nun die vier us5000 im CAN-Bus davor, kommt es zur internen Fehlermeldung.

Vier us5000 plus die 7 us2000C aber kein Problem. Also habe ich die ältere us2000 direkt nach den vier us5000er in den Datenbus aufgenommen und die sieben us2000C danach. Und dann ging es. Der CCGX erkennt auch 12 Module und alles läuft.

Wegen der Ströme habe ich zwei Batterieschränke (8x2000er) und (4x5000er) die jeweils mit der Ladeschine verbunden sind. Verbindung der Pylontechs mittels CAN Bus wie oben beschrieben und Victron Kabel Typ B.


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Schön, das du eine Lösung gefunden hast und das auch hier schreibst.

Mit den us2000c bzw den us5000 solltest du ein Type A Kabel nehmen.
0 Likes 0 ·
sascha avatar image sascha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Ja, so steht es auch bei den us5000er in der Anleitung. Typ A Kabel. Habe ich angeschlossen, dann kommt aber keine Verbindung zustande. Es läuft komischerweise nur mit dem Typ B Kabel. War für mich kein Problem, da alle Typen vorhanden waren.
0 Likes 0 ·