Ich habe im Venus os per Can-Bus Adapter 2 Batterien 1xPylontech 1x Taico mit Pylontechprotokoll angeschlossen.Im Dashbord wir aber nur ein Akku angezeigt.Was muss ich wo einstrellen??
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Ich habe im Venus os per Can-Bus Adapter 2 Batterien 1xPylontech 1x Taico mit Pylontechprotokoll angeschlossen.Im Dashbord wir aber nur ein Akku angezeigt.Was muss ich wo einstrellen??
Hier mein Dashboard wir nur ein Akku angezeigt
Da gibt es nix zum einstellen, es ist nicht vorgesehen an einem GX Gerät mehrere Akkus zu haben.
Wo soll der denn auch angezeigt werden? Der hat doch durch die andere Spannung auch nix mit dem Rest des Systems zu tun.
Du kannst in der Remote-Konsole unter Einstellungen -> System Setup -> Batteriemessung angeben, welche Batterien/Batteriemonitore noch zusätzlich angezeigt werden sollen. Im VRM sieht es dann so aus wie auf dem bild zu sehen.
Die normale Batterieanzeige wird bei mir durch ein SmartShunt erzeugt, der die Batteriesummenströme misst. Die drei Anzegen unten sind die einzelnen BMS der beiden batterien und der BMS Manager, der beide Batterien zusammenfasst und die Vorgaben fürs DVCC erstellt.
Zufällig sind die SOC-Werte mal alle gleich, Batterie war ja auch gerade voll geladen.
stell ich das auf Automatic zeigt er auch nicht anders an
Victron Venus OS Open Source intro page
Venus OS GitHub (please do not post to this)
57 People are following this question.