question

der-rudi avatar image
der-rudi asked

System overview - GX Error #48 DVCC with incompatible firmware: Warning

Moin,

Kann mir zufällig jemand sagen wie ich herausfinden kann welches Gerät die Fehlermeldung verursacht und wie ich das abstellen kann?

Zu meiner Installation :

1) Venus OS v2.93 auf einem Raspberry PI 3

2) Zwei Epever Laderegler die jeweils über ein ESP 8266 ihre Daten im Netzwerk bereit stellen und über ein Skript im Venus OS eingebunden werden

3) Das JKBMS welches mit einem USB zu rs485 Konverter am Raspberry angeschlossen ist und mit dem Skript von Louis van der Walter im Venus eingebunden ist

4) Victron Smart Shunt 500A

5) EM24

6) Drei MultiPlus-II 48/3000/35-32

screenshot-20230404-093814-vrm.jpg


system design
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Wenn ich Tippen müsste würde ich 2. sagen, alles andere ist eher Standard. Aber das ist nur eine Vermutung.
Eine Firmewareaktualisierung über die Geräteliste im VRM hast du schon durchgeführt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-rudi avatar image
der-rudi answered ·

Bis auf die Multis, die sind noch auf 501, ist alles auf dem aktuellen stand.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-rudi avatar image
der-rudi answered ·

Bin jetzt ein Stück weiter. Habe das BMS raus programmiert und die Meldung ist geblieben. Jetzt habe ich die beiden Epever Laderegler gelöscht und der Fehler ist verschwunden.

Das heißt ich muß in dem Skript nach einer Art Firmware Kennung suchen oder wie würdet ihr vorgehen?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Ich würde Victron MPPTs nutzen, da hast du keine Probleme.

Ansonsten bist du auf dich alleine gestellt, sowas wird eben offiziell nicht unterstützt.

Kannst es vielleicht mal auf Englisch im Mod Bereich versuchen, der ist für solche Spielereien gedacht.

https://community.victronenergy.com/spaces/31/index.html

0 Likes 0 ·
der-rudi avatar image
der-rudi answered ·

Kurzes Update. Ich habe den Fehler gefunden. Es lag an der Art wie die Firmware Version im Skript hinterlegt war. Habe das Format angepasst und jetzt läuft alles.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

smueff1970 avatar image
smueff1970 answered ·

Hallo Rudi,

wie sieht denn das Script aus mit dem Du die Epever integriert hast. Ich hab was ähnliches vor.

Danke.

Gruß Thomas

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

der-rudi avatar image der-rudi commented ·

Hi,

ich hoffe das es dir weiter hilft.


Gruß Rudi


wget "https://github.com/vikt0rm/dbus-shelly-1pm-pvinverter/archive/refs/heads/main.zip"

unzip main.zip "dbus-shelly-1pm-pvinverter-main/*" -d /data
mv /data/dbus-shelly-1pm-pvinverter-main /data/epever1


danach die Daten aus dem Zip in dem epever1 Ordner ersetzen.

dann noch die config auf deine IPs anpassen und

chmod a+x /data/epever1/install.sh
/data/epever1/install.sh
rm main.zip


epever1.zip






0 Likes 0 ·
epever1.zip (4.8 KiB)

Related Resources