Hallo zusammen,
hatte die Frage gestern Abend in dem generischen Bereich gepostet, würde mich aber freuen, wenn einer von euch eine Idee hätte, das unten genannte Problem einzugrenzen bzw. zu beheben:
Seit 3 Monaten betreibe ich 3* Victron Multiplus II + 4*US3000C. Firmware Version des Multiplus II ist 502; Cerbo GX ist v2.92 und Pylontech 1.7 (lief bereits auf 1.8).
Das System lief in den letzten 8-12 Wochen ohne Probleme. Seit Montag Abend bekomme ich jedoch "low battery voltage reported" und dass in allen Varianten: Bei 52,00 Volt, bei 51,50 Volt und bei 49,00. Die ganze Bandbreite ist dabei.
Einiges hatte ich recherchiert und dachte, dass einer von vier Pylontech Batterien (oder sogar mehrere) defekt sei. Habe also alle einzeln angeschlossen, aber das Problem bleibt bestehen.
Ich habe einen kompletten Reset und eine Neuinstallation aller Multiplus II durchgeführt, gleiches Verhalten. Sobald der MP2 hochfährt und von der Batterie oder Netzgerät (Testweise) Strom bezieht, wird auf Multiplus II Nr. I (also dem ersten von drei Multiplus ) Niederspannung gemeldet.
Ebenfalls hatte ich Test weise ein Netzteil angeschlossen und bin mit 52,00 V gestartet. Sobald alle Multiplus II in Betrieb sind, fällt die Spannung von 52,00 V auf 45,00 V. Spannung geht wieder hoch und runter, bis ein Relais trennt.
Hatten ihr dieses Problem schon einmal gesehen bzw. habt ihr eine Idee woran diese Verhalten liegen kann?
Vielen Dank und beste Grüße,
Patrick