Hallo zusammen,
ich betreibe seit ca. einem halben Jahr eine völlig problemlos eine Inselanlage mit 2x MP2 5k in Parallelschaltung.
2x Multiplus 2 FW 502
1x MPPT 450/100
1x Raspi mit VenusOS 301
1x Accu 32x EVE 280k mit JK-BMS
Wegen Problemen bei der Stromversorgung des Raspis (der läuft mit DC/DC Buck direkt am Akku) ist mir der gestern abgeschmiert.
(dem reichen fest eingestellte DC/DCs mit 5.0V definitiv NICHT, der braucht ca. 5,17V ansonsten taktet der dauernd die CPU runter und bringt Low Voltage detected Meldungen)
Also der Raspi ist abgestürzt und nach ca. 5min hat der Multiplus dann wegen "Low Battery" abgeschaltet, obwohl der Akku mit 54V nahezu voll war.
Der Multi Verbund ist folgendermaßen eingestellt:
Der Batterie monitor ist ausgeschaltet (muss ich den evt. einschalten?)
DC input low shut-down 41.6V
DC input low restart 49.0V
DC input low pre-alarm 49.6V
also meilenweit entfernt von 54V
shutdown on SOC ist ausgeschaltet
Der Charger ist abgeschaltet
Klar das BMS ist ja per USB am Raspi angeschlossen und hat keine Werte mehr gelifert.
Aber ich dachte, dass die Multis sich dann die Spannung selbst ziehen, was jedoch wohl nicht funktioniert hat.
Ich habe im DVCC
SVS, STS und SCS eingestellt
Und als steuerndes BMS das JK-BMS ausgewählt.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Abschalten der Multis trotz voller Batterie verhindern kann?
Vielen Dank
(hier noch die Settings der MP2
TAB: GeneralSystem frequency 50Hz
Shore current 50.0 A
Overruled by remote checked
Dynamic current limiter unchecked
External current sensor connected (see manual) uncheckedTAB: Grid
Country / grid code standard Germany: VDE-AR-N 4105:2018-11, internal NS protection
AC input 1 Above selected gridcode plus LOM B (compliant)
rise-in-voltage protection U> 253.0 V
start network service HF treshold 50.20 Hz
P(f>) droop 5.00 %
Use Aux1 as disable FeedIn signal checked
Maximum AC current for charge or feed in 100.0 %
Reactive power regulation Use a fixed Cos Phi
Filter time for reactive power 3.3 s
Cos phi at point 1 1.00 TAB: Inverter
PowerAssist unchecked
Inverter output voltage 230 V
Inverter DC shut-down voltage 41.60 V
Inverter DC restart voltage 49.00 V
Low DC alarm level 49.60 V
Do not restart after short-circuit (VDE 2510-2 safety) unchecked
enable AES uncheckedTAB: Charger
Enable charger unchecked
Repeated absorption time 1.00 Hr
Repeated absorption interval 7.00 DaysTAB: Virtual switch
TAB: Usage
Virtual switch usage Do not use VS
TAB: Assistants
TAB: Assistant Configuration
programmable relay (size:169)
*) Use primary programmable relay.
*) Set relay on
*) when SOClower than 10%.
programmable relay (1) (size:30)
*) Use primary programmable relay.
*) Set relay off
*) when SOChigher than 80%.
Total size of all assistants including the required
(hidden) system assistants is: 267 )