Bonjour à tous,
J'aimerais votre avis sur des alarmes remontées par le Cerbo depuis quelques jours svp. nb : les batteries ont à peine 6 mois.
Alarmes
- "Pylontech battery Alarm High voltage" -> jusque 52.28v.
- Concerne toujours "battery 0104" -> écarts jusque 3.35v / 3.60v.
- Déclenchement en phase de charge forte > 90A, voir graphe global:
https://www.zupimages.net/viewer.php?id=23/09/7xve.png
Avant hier soir, j'ai forcé en mode 'Keep batteries charged" une nuit pour équilibrer les cellules sans succès. J'ai ensuite activé "Limit managed battery charge voltage" à 51.7v, les cellules ont fini par s'équilibrer en fin d'après-midi.
Aujourd'hui j'ai remonté DVCC à 51.8v et 52v. Pas d'alarme mais un décrochage important de la batterie 0104 (3.34v min / 3.59v max) revenu à la normale 3h après. Graphe de ce jour :
https://www.zupimages.net/up/23/09/g4ot.png
J'ai bien revérifié, les tensions absorption (52v) et float (51v) sont correctes dans le RS450 et le Multiplus.
Le Cerbo est en v3.00~14, me conseillez-vous de repasser en version stable au cas où ?
Y a-t-il des paramètres que j'aurais loupés ?
Sinon, je crains qu'une des batteries ne soit défaillante.
Je suis preneur de vos conseils et remarques.
Merci !
Configuration
- Cerbo GX en beta v300~14
- Multiplus II 8000/48 -> mise à jour mk3 à faire.
- Pylontech US5000 ( 600Ah)
- RS450/200 -> à jour en v1.11
Paramètres DVCC
- DVCC -> on
- Limit charge current -> off (puis 52v)
- Limit managed battery charge voltage -> off
- SVS/STS/SCS -> off
Paramètres ESS
- ESS -> Optimized (without battery life)
- Minimum SOC -> 20%