Hallo, laut Installationshandbuch soll am Multiplus 2 ein Anschluß (Anhang A Anschlußklemme E) für eine Starterbatterie vorhanden sein. Diese kann ich aber nirgens finden. Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Liebe Grüße Matthias
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo, laut Installationshandbuch soll am Multiplus 2 ein Anschluß (Anhang A Anschlußklemme E) für eine Starterbatterie vorhanden sein. Diese kann ich aber nirgens finden. Kann mir da jemand helfen?
Danke!
Liebe Grüße Matthias
Zwei Gleichstromausgänge zum Laden von zwei Batterien
Der Haupt-Gleichstromanschluss kann die Versorgung des kompletten Ausgangsstroms übernehmen. Der zweite Ausgang, der für das Laden einer Starterbatterie vorgesehen ist, ist auf 4 A begrenzt und hat eine etwas niedrigere Ausgangsspannung
(nur bei den Modellen mit 12 und 24 V).
Dann sehe ich das so, das in der Dokumentation ein Fehler ist. Ich kann es in meiner „multiplus 2 48V/5000 220V“ Doku nicht erkennen. Ich hatte den Gedanken, den Cerbo seperat zu versorgen.
Also wenn ich die aktuelle Version bei Victron auf der Produktseite herunterlade, ist das Rev 07 - 02/2023.
Da ist zwar leider im Text noch die Rede von dem Anschluss, aber auch der Übersicht im Anhang ist er nicht eingezeichnet.
Den Fehler werde ich mal weiterleiten.
Der Anschluss würde dir bei einem 48V MultiPlus aber sowieso nix nützen, außer deine Starterbatterie ist 48V.