"Steuerung des Multiplus via Modbus TCP"
Hallo zusammen,
das Register 33 kann gelesen und geschrieben werden.
Beschreibt man den Multiplus aber, z.B. mit der "4" (also Off), kann man das Gerät lokal am Touch panel nicht einschalten. Solange die Modbusdaten übertragen werden.
Das kann je nach Anwendung natürlich so gewollt sein. Ich bevorzuge es allerdings in meinem Anwendungsfall, die lokale Bedienmöglichkeiten als Backup möglichst nicht durch die Automatismen zu überstimmen. Ich möchte parallel und gleichberechtigt aus der SPS und vom Touch panel aus den bedienen können.
Daher habe ich ein wenig rumexperimentiert und folgendes rausgefunden. Wenn man mit einem der bekannten Codes 1,2,3 oder 4, den Modus (die Virtuelle Schalterposition) gewechselt hat, kann man danach den Code "0" in das Register 33 schreiben. Der geschaltete Zustand bleibt erhalten und die Lokale Bedienung wird durch die gesetzte "0" wieder frei gegeben.
0=Frei für lokale Eingabe;
1=Charger Only;
2=Inverter Only;
3=On;
4=Off
Jetzt meine Frage:
Gibt es (neben der Exceltabelle) noch weitere Dokumentationen, in denen die einzelnen Register etwas ausführlicher dokumentiert sind?
Gruß Regenwetter