Herstellerangabe zur Raumgröße?

Guten Morgen, gibt es eine Herstellervorgabe für eine Raumgröße bei Verwendung von

1x Multiplus 2

1x MPPT 450/100

1x MPPT 250/100

5x Pylontech US3000?


Ich plane gerade ein kleines Gartenhaus zu bauen für die PV Technik aber kann leider nichts zur Raumgröße finden. Ich habe irgendwie gelesen, dass die Akkus nicht unter den Wechselrichter stehen dürfen aber wie weit müssen die dann entfernt sein? Reicht ein 4 m² großer Raum?

Multiplus-IIPylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Das die Akkus nicht unter dem MP II stehen sollen, bezieht sich nur auf BLEI-Akkus, da die gasen können.

Was willst Du mit soviel Speicher ???

Und Raumgrösse : kommt eine wenig auf die Umgebeungstemperatur an... die Akkus mögen es nicht unter 0 Grad.... und über 40 ° ist auch nicht toll... hängt aber ja von der Sonneneinstrahlung ab.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

Das Häuschen wäre an einem schattigen Platz, würde eine Fenster und eine Tür bekommen und ggf auch eine steuerbaren Ventilator. Für den Winter habe ich aktuell in der Werkstatt eine kleine Diesel Heizung aber die Technik muss ausziehen. Also könnten die Pylontech auch unter dem WR stehen ohne das was passiert ?


Danke für die Info .

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image
sender answered ·

Hallo,

ich habe ein ähnliches Setup, den Installationsort betreffend.
Der Raum ist mit ~20m² aber deutlich größer.
Wie von @holger Bleckwehl bereits bemerkt sind in der Umgebung die Temperaturen das größte Problem, da sie im Winter quasi gleich der Außentemperatur sind, im Sommer aber teils extrem darüber liegen können. Für den Winter stülpe ich eine Isolierhaube über das Batteriecase, das auf Styrodur steht und habe eine 30W Heizmatte (die ist ursprünglich für Pflanzen glaube ich) im Case um die Temp auf ~10°C zu halten. Das funktioniert gut, geht natürlich zu Lasten der Effizienz, diese wäre aber ohne Heizung im Winter noch deutlich geringer.
Für den Sommer sind Dachlüfter im Case zur Kühlung.
Aktuell sind 2 US3000C im Case, evtl. wird's noch eine mehr...

Btw. der Speicher scheint mir mit 17,5kWh auch recht üppig, obwohl Du ja nichts über die geplanten Modulgrößen verraten hast.
Die Laderegler lassen zwar Vermutungen zu, aber eben nur Vermutungen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

victronuser avatar image
victronuser answered ·

Im Winter packe ich die Akkus auch fleißig in Styropor ein und beheize meine Werkstatt aktuell mit einer 5KW Diesel Heizung, damit bekomme ich den Winter über gut klar. Jetzt muss die Technik umziehen und dafür plane ich ein kleines Holzhaus mit Dämmung im Aussenbereich. Der Sommer gibt mir auch zu denken, da würde ich eventuell mit Ventilatoren nachhelfen bzw. Durchlüftung. Aber geplant hätte ich ein Haus 2x2 Meter oder auch 3x3. Das was für die Technik Sinn macht. Die Akkus sollen mich über den Tag bringen . Für haben nur ich sage mal ein geringes Zeitfenster wo wir direkte Sonne haben und die ganzen Panele sind so ausgerichtet, dass ich in der Zeit alles in die Akkus packe und mein Haus versorge. Ab dem Mittag/früher Nachmittag ist der Akku voll und die Sonne versorgt ein wenig das Haus und dann kommt der Rest aus den Akkus . Der Rest ist für den Stromausfall als Reserve . Aktuell ist eine 10kWp Anlage in Betrieb aber es folgen noch weitere Panele , sowie MP2.

2 |3000