question

alpin28 avatar image
alpin28 asked

ESS und Überschuss

Ich benötige mal eure Erfahrungen und Hilfe.

Meine Anlage:

3 x Multiplus 3000/48

2 x 450/100

1 x Cerbo GX

1 x Speicher Winston Lifepoe4 15KW/h

alles auf ESS eingerichtet


Ich bin mit dem System sehr zufrieden.

Der SOC ist bei mir auf 40% eingestellt.

Was noch perfekt wäre, wenn der Akku nun auf 100% geladen ist, dass ich in das Netz einspeise.

Wenn der Akku wieder unter 90% fällt, dass er wieder geladen wird usw.

Sollte der Speicher nun unter 90% fallen, dann würde ich den Akku bis auf SOC 40% entladen, aber ohne Einspeisung (nur für den Eigenverbauch).

Wäre das irgend wie zum umsetzen?


L. G. Alpin28




ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Die Einspeisung bei 100% SOC macht er ja von alleine (wenn im ESS aktiviert)


Du möchtest also, das das System zwischen 100% und 90% Entladung weiter einspeist ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Ich würde gerne sobald der Akku voll 100% alles in das Netz einspeisen und für den Eigengenverbrauch ebenfalls nutzen.

Wenn die Batteriespannung zu sinken beginnt, sollte nicht mehr eingespeist werden, aber alles bis 50% SOC für den Eigengebrauch nutzen.

Dafür finde ich leider keine Einstellungen.


MfG



7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch ! Aber die ESS Option "ohne Battery Life" mit SOC50% Grenze macht doch genau das was du möchtest.

Oder bei dir nicht?

1 Like 1 ·
alpin28 avatar image alpin28 netrange commented ·

Wenn ich 50% eingestellt habe, dann speist er doch bis 50% auch in das Netz?

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender alpin28 commented ·

Nicht wenn Du "Sollwert Netz" auf 0W stellst.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange alpin28 commented ·

Aber genau da verstehe ich dein Problem nicht. Wenn PV Leistung über ist wird diese eben auch eingespeist und auch für dich genutzt.(Nulleinspeisung)

"Die Nullregelung ist ja auch eine Einspeisung bis ganz ganz kurz vor den Zähler"

Warum willst du dann nichts mehr einspeisen ?



0 Likes 0 ·
sender avatar image sender netrange commented ·
Wenn ich's richtig verstehe, will er "nur" nichts aus dem Akku einspeisen, was ja auch nicht passieren würde. @Alpin28 der mögliche PV-Überschuss würde dann immernoch eingespeist werden, da müsstest/könntest Du mit erhöhtem Eigenverbrauch gegensteuern.
0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 netrange commented ·

Also ab 100% einspeisen mit Eigenverbrauch und unter 100% - 50% Soc für Eigenverbrauch und nicht einspeisen.

Das hätte ich gerne.

0 Likes 0 ·
24vnorm avatar image 24vnorm alpin28 commented ·

Ich glaube du verstehst nicht ganz das Prinzip nicht, wie das System funktioniert und eingestellt werden kann, anders kann ich mir das nicht erklären.

Prinzipell arbeitet das ESS mit der Priorität in dieser Reihefolge: (man möge mich berichtigen wenn was falsches schreibe)

  1. Der Netzbezug wird auf den eingestellten Sollwert gehalten, in der Nacht nur aus dem Speicher, solange der SOC über dem eingestellten minimum liegt. (Beispiel: Bedarf 500W, PV 0W = Speicher -500W, Netz 0W)
  2. Bei vorhandener PV-Leistung, wird diese auch dafür genutzt, bei zu wenig auch noch mit Leistung aus dem Speicher (Beispiel: Bedarf 2500W, PV 1000W = Speicher -1500W, Netz 0W ), bei mehr, wird diese erstmal primär in den Speicher geladen und nicht eingespeißt.. (Beispiel: Bedarf 2000W, PV 3000W = Speicher 1000W, Netz 0W )
  3. Steigt die PV-Leistung soweit an, das diese nicht mehr in den Speicher geladen werden kann, weil z.B. der max. Ladestrom überschritten wird oder der Speicher nahezu voll ist und der Eigenbedarf zu gering ist, kann (wenn es eingestellt ist) die überschüssige PV-Leistung eingespeißt werden.. (Beispiel: Bedarf 1000W, PV 6000W = Speicher 4000W, Netz -1000W )
  4. Steigt z.B. der Eigenbedarf stark an und die PV-Leistung reicht allein nicht aus, wird zusätzlich Energie aus dem Speicher entnommen. Sinkt der Eigenbedarf wieder unter die vorhandene PV-Leistung, wird überschüssige PV-Leistung wieder dazu genutzt den Speicher vollzuladen und nicht eingespeist.

Entweder erlaubst du dem System Überschuss ins Netz einzuspeisen oder nicht, aber es dem System erst ab einen gewissen SOC zuzulassen, macht absolut keinen Sinn.

Das ESS versucht nach dem Netzsollwert (z.B. 0W), den Speicher immer auf den eingestellten maximal SOC (z.B. 100%) zu bringen und auch zu halten. Es entlädt ihn nicht erst auf 90%, um ihn dann erst wieder auf 100% zu laden.

Wenn ohne PV aus dem Speicher ins Netz eingespeist wird (Zähler zeigt negativen Wert), ist irgendwas falsch eingestellt.

0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Es sollte erst ab 100% eingespeist werden und Eigenverbrauch nutzen

Unter 100% nicht mehr in das Netz einspeisen aber für Eigenverbrauch nutzen.

Unter 100% -50% für Eigenverbrauch nutzen.


7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Da missverstehst Du, glaube ich, einen Akku.

Ein Akku ist kein Eimer Wasser aus dem man Menge x entnehmen und diese Menge dann mit allem was der Wasserhahn hergibt wieder nachfüllen kann. Gerade zwischen 90 und 100% wird/muss deutlich langsamer geladen werden als, sagen wir mal zwischen 20 und 80%, jeder E-Autofahrer kennt das "Problem" nur zu deutlich... ;)


0 Likes 0 ·
Show more comments