question

alpin28 avatar image
alpin28 asked

ESS und Überschuss

Ich benötige mal eure Erfahrungen und Hilfe.

Meine Anlage:

3 x Multiplus 3000/48

2 x 450/100

1 x Cerbo GX

1 x Speicher Winston Lifepoe4 15KW/h

alles auf ESS eingerichtet


Ich bin mit dem System sehr zufrieden.

Der SOC ist bei mir auf 40% eingestellt.

Was noch perfekt wäre, wenn der Akku nun auf 100% geladen ist, dass ich in das Netz einspeise.

Wenn der Akku wieder unter 90% fällt, dass er wieder geladen wird usw.

Sollte der Speicher nun unter 90% fallen, dann würde ich den Akku bis auf SOC 40% entladen, aber ohne Einspeisung (nur für den Eigenverbauch).

Wäre das irgend wie zum umsetzen?


L. G. Alpin28




ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Die Einspeisung bei 100% SOC macht er ja von alleine (wenn im ESS aktiviert)


Du möchtest also, das das System zwischen 100% und 90% Entladung weiter einspeist ?


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Ich würde gerne sobald der Akku voll 100% alles in das Netz einspeisen und für den Eigengenverbrauch ebenfalls nutzen.

Wenn die Batteriespannung zu sinken beginnt, sollte nicht mehr eingespeist werden, aber alles bis 50% SOC für den Eigengebrauch nutzen.

Dafür finde ich leider keine Einstellungen.


MfG



7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch ! Aber die ESS Option "ohne Battery Life" mit SOC50% Grenze macht doch genau das was du möchtest.

Oder bei dir nicht?

1 Like 1 ·
alpin28 avatar image alpin28 netrange commented ·

Wenn ich 50% eingestellt habe, dann speist er doch bis 50% auch in das Netz?

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender alpin28 commented ·

Nicht wenn Du "Sollwert Netz" auf 0W stellst.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange alpin28 commented ·

Aber genau da verstehe ich dein Problem nicht. Wenn PV Leistung über ist wird diese eben auch eingespeist und auch für dich genutzt.(Nulleinspeisung)

"Die Nullregelung ist ja auch eine Einspeisung bis ganz ganz kurz vor den Zähler"

Warum willst du dann nichts mehr einspeisen ?



0 Likes 0 ·
Show more comments
alpin28 avatar image
alpin28 answered ·

Es sollte erst ab 100% eingespeist werden und Eigenverbrauch nutzen

Unter 100% nicht mehr in das Netz einspeisen aber für Eigenverbrauch nutzen.

Unter 100% -50% für Eigenverbrauch nutzen.


7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sender avatar image sender commented ·

Da missverstehst Du, glaube ich, einen Akku.

Ein Akku ist kein Eimer Wasser aus dem man Menge x entnehmen und diese Menge dann mit allem was der Wasserhahn hergibt wieder nachfüllen kann. Gerade zwischen 90 und 100% wird/muss deutlich langsamer geladen werden als, sagen wir mal zwischen 20 und 80%, jeder E-Autofahrer kennt das "Problem" nur zu deutlich... ;)


0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 sender commented ·

Ja, OK verstehe.

Also würdest du 50% belassen - damit wird der Akku (Winston LifePo4) geschont und speise in das Netz?


0 Likes 0 ·
sender avatar image sender alpin28 commented ·

Das, oder Du erhöhst, wie gesagt, den Eigenverbrauch wenn der Akku auf Grund seines SOC nicht mehr mit allem was vom PV kommt, geladen werden kann.

Das kann man manuell machen (Wäsche waschen, Geschirrspüler starten...), das nervt aber und man kann das nur bewerkstelligen wenn man vor Ort ist. Andere Mittel wären via Heimautomation verschiedene Verbraucher zu automatisieren, damit macht man aber "ein nicht zu unterschätzendes Fass auf". Das kommt auch sehr auf Deine Skills an, was da mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist.
Zusätzlich ist zu bedenken, dass kaum ein Verbraucher über längere Zeit eine konstante Last erzeugt.

Eine weitere sehr angenehme Angelegenheit, ist einen möglichen Überschuß in ein E-Auto zu laden, aber auch das ist alles nicht mal so eben nebenher bewerkstelligt.


0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 sender commented ·

Wie könnte ich das mit einem Fronius 5.0-3-m zum ESS regeln?

L. G.

0 Likes 0 ·
sender avatar image sender alpin28 commented ·
Was das anbelangt, bin ich nicht der Richtige, sorry...
0 Likes 0 ·
alpin28 avatar image alpin28 sender commented ·
Gibt es von Victron einen kleinen Wechselrichter den ich zum direkten einspeisen verwenden könnte?
0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange alpin28 commented ·
Schau doch dich erstmal bei Victron und hier im Forum um


Stichwort ESS

AC IN oder AC Out seitige PV Kopplung

Fronius Microgrid


es gibt genug Stoff zum Lesen



2 Likes 2 ·