question

herour8 avatar image
herour8 asked

Multiplus 12 2000 bring keine volle Leistung

Hallo zusammen,


bin am verzweifeln. Haben ein 12 V System und habe nun von dem Multiplus 12/500 auf ein 12/2000 80-32 aufgerüstet um mehr Leistung zu haben.

Betrieben wird alles über ESS und Lifepo.

Leider ist es nicht möglich mehr als 700-800 W zu wandeln bevor der Multiplus auf das Netz wechselt. Die Batterie könnte mehr A liefern aber wenn man z.B. einen Föhn mit 1000 W ansteckt, zieht der Multiplus kurzzeitig aus der Batterie Strom und höhrt dann wieder auf.

Ich habe nun schon alle möglichen Voralarme und dynamsiches Abschalten im VEConfigure auf 10.4 V gesetzt aber der Multipluss will nicht mehr liefern.

Was mache ich falsch?

Danke schon einmal für eure hilfe.

In den Bildern sieht man mehrere Versuche mehr Leistung aus dem System zu ziehen.

3.png

1.png

5.png

multiplus ve.bus
1.png (42.5 KiB)
2.png (46.3 KiB)
3.png (61.5 KiB)
4.png (44.2 KiB)
5.png (25.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Da du von 500W auf 2000W aufgerüstet hast, hätte ich den Verdacht, dass vielleicht die Kabelquerschnitte nicht "mitgewachsen" sind.

Bei deinem Fön mit 1000W fließen bereits knapp 90A. Bei Volllast des Multi 2000 wären es knapp 180A.

Wenn die Querschnitte jetzt zu klein sind, dann hast du vielleicht unter Last im BMS noch 12,5V. Aber am Multiplus kommen nur 10V an, weil der Rest die Leitung heizt.

Minimum wäre bei 1-2m Kabellänge von Batterie zum Multiplus 50mm². Besser 70mm².

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

herour8 avatar image
herour8 answered ·

Die habe ich mit angepasst. Sind jetzt 50mm^2 mit einer länge von 30 cm. Warm werden sie auch nicht.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Hast du mal an den +/- Anschlüssen am Multi gemessen bei Belastung?

Was ist das genau für eine Batterie? Kann die mehr als 80A oder regelt das BMS vielleicht ab?


0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·

Das kommt mir bekannt vor.

Hast du das System in einem Wohnmobil mit einer (Votronic) Fernsteuerung über ein Panel im Wohnraum?

Bei mir lag genau hier das Problem.
Wenn dem so ist, deaktiviere am MP die „Fernsteuerung“ und lass nochmal den Föhn laufen

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

herour8 avatar image
herour8 answered ·

Hallo danke für eure Anregungen. Haben mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt und letztendlich zum Problem geführt. Schuld war ein Sicherungsautomat. Die Amper die drauf standen werden anscheinend bei weitem nicht erreicht und er machte vorher schon geringfügig schlapp, das führte zum Problem. Ich habe ihn nun durch eine neue Sicherung ausgetauscht uns es funktioniert ;-).

Die Sicherung ist quasi nicht mit gewachsen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.