Blindstrom und Phoenix Inverter

Ich habe einige Geräte wie z.B. einen Kühlschrank mit hohem Blindstrom an einem Phoenix Inverter. Beeinflusst das die strombelastbarkleit negativ? (also belastet der Blindstrom den Inverter extra?)

Macht es Sinn, Kompensationskondensatoren einzubauen?

Phoenix Inverter
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Der extrem hohe und kurze Anlaufstrom des Kompressors ist das Problem. Wenn der Verdichter erstmal angelaufen ist, hat der Phoenix eigentlich kein Problem mehr. Der Blindanteil wäre dann kein Problem , im Verhältnis zum Aufwand der geregelten Kompensation.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

buddhafragt avatar image
buddhafragt answered ·

der Phoenix setzt idr. erst nach ein paar Sekunden aus. Also ist der Anlaufstrom wohl nicht das Problem.

Geregelte Kompensation ist ja nicht nötig, die Leistung die der Kühlschrank im Betrieb, also wenn der Kompressor läuft,ist ja immer gleich. Die Frage wäre allerdings, was ist, wenn nur das Lämpchen leuchtet?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Gib uns doch mal bitte ein paar Daten ...vom Phoenix und Kühlschrank ... durch
0 Likes 0 ·
Show more comments
netrange avatar image
netrange answered ·
Bei 120V ist das Problem sogar noch größer als bei 230V.

Bei 230V sollte der Inverter schon gut 10x größer sein als der Nennstrom um einen Motor Einphasenmotor mit Anlaufkondensator zum Starten zu bewegen.

Bei 120V hättest du sogar den doppelten Strom.

Nebenbei kenne ich keinen Kühlschrank oder andere Kondensatormotoren mit Kompensation. Bei dieser Leistung lohnt sich das einfach nicht.

Läuft den der Kühlschrank überhaupt normal ?