Consumo desde la red y no de las baterías en la noche

Tengo un Easysolar 24/3000/70-50, se actualizó el inversor y el CCGX para agregar ESS, para que se alimentara de la red al acabarse las baterías, pero en la noche se alimenta de la red y no de las baterías. Habrá error de configuración? Las baterías estén fallando? Adjunto fotos en distintos horarios y la configuración actual.

En el manual del ESS, dice que en el VEConfigure: Pestaña del cargador: el asistente ESS ya habrá seleccionado el tipo de batería adecuado y deshabilitado el modo Almacenamiento. Eso no sucedió, está habilitado. Será el problema?

Otra opción leída, es quitar optimizado con battery life y dejar sin battery life para que llegue al SOC 60%.

Ideas por favor.


12-enero-1828hrs.jpg 17-enero-2030hrs.jpeg 17-ener-1430hrs.jpeg 17-enero-0920hrs.jpeg 16-enero-2210hrs.jpeg 16-enero-2040hrs.jpeg Configuración.pdf



battery chargingESSVEConfigure 3
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

¿Cómo se configura el ESS en el menú de la pantalla? Parece que las baterías se mantienen cargadas. Cámbialo a "Optimizado (con BatteryLife)".

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

edurne avatar image edurne commented ·

Si está optimizado con battery life. Incluí pdf de la configuración para mejor comprensión.

0 Likes 0 ·
edurne avatar image edurne commented ·

Configuración del ESS

20230112-163917.jpg

0 Likes 0 ·
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Battery Life no permite la descarga si no se han cargado las baterías. Es decir, depende del nivel de carga.

En el caso de estar utilizando baterías gestionadas (Pylontech, BYD,...) también puede ser que las propias baterías hayan limitado la descarga.

Hable con su instalador o distribuidor para que revise la configuración. Aunque los pantallazos son insuficientes para evaluar el funcionamiento, de momento se ve que aparecen los consumos en CC que seguramente no haya. Esto es indicativo de una configuración incorrecta.

Si no sabe cuál es el distribuidor utilice el formulario disponible para tal efecto: https://professional.victronenergy.com/support/

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

edurne avatar image edurne commented ·
Muchas gracias por su respuesta Juan Alberto. Las baterías son AGM, 4 de 250Ah, y efectivamente no tiene cargas CC y en el estado del battery life sale desconocido. La configuración la adjunté en pdf, no pude subir el archivo VEconfig, no hemos podido descubrir el error. Saludos cordiales