Hallo zusammen,
ich plane grade eine Multiplus 2 5000 ESS Anlage (Netzparallel mit manueller Notstromumschaltung [Gridcode: Germany VDE-AR-N 4105 2018-11 internal NS protection]).
Ist der Anschluss prinzipiell so korrekt?
Ich bin mir etwas unsicher, ob der AC-IN auch Strom Liefert (hört sich bei "IN" eigentlich nicht so an.) Überschüsse sollen bei vollem Akku eingespeist werden. Oder muss das über den AC Out2 angebunden werden? Ich würde ungern in Reihe schalten, da dann bei Abschaltung oder Defekt des MP2 das ganze Haus ohne Strom wäre. (Oder schaltet der MP 2 dann AC IN auf AC 2 durch?) Ich möchte nur auf Phase L1 einspeisen und den auf anderen Phasen verbrauchten Strom über Phasensaldierenden Zähler verrechnen.
Bei dem sehr unwahrscheinlichen Netzausfall wird manuell auf Notstrom umgeschaltet, hier sind alle 3 Phasen gebrückt (im Haus wird ist ausser der Wallbox nichts mit Drehstrom 400V betrieben, auch der Herd ist nur einphasig angebunden. Mein ganzes Haus ist derzeit nur mit Wechselstrom angebunden (nur L3) aber das wird vom VNB zur Zeit auf Drehstrom umgebaut, dauert aber wohl noch ein halbes Jahr. Die Zeichnung soll den Stand nach dem Umbau darstellen.
Zweite Frage, ist der EM24 so richtig herum eingebunden? Da sind ziemlich genau 50% nämlich anders herum in den Victron Plänen beschaltet (Also oben Netz und unten der MP 2).
Es geht mir um Eingenverbrauchsoptimierung und ESS soll den Zähler möglichst auf 0 halten, außer wenn PV Überschuss da ist und der Akku voll, dann soll etwas eingespeist werden.
Vielen Dank für eure Antworten.
Bernd