Multiplus 2 ESS Anschluss (Netzparallel mit manueller Notstromumschaltung) so korrekt?

Hallo zusammen,

ich plane grade eine Multiplus 2 5000 ESS Anlage (Netzparallel mit manueller Notstromumschaltung [Gridcode: Germany VDE-AR-N 4105 2018-11 internal NS protection]).

Ist der Anschluss prinzipiell so korrekt?

1673949769378.png

Ich bin mir etwas unsicher, ob der AC-IN auch Strom Liefert (hört sich bei "IN" eigentlich nicht so an.) Überschüsse sollen bei vollem Akku eingespeist werden. Oder muss das über den AC Out2 angebunden werden? Ich würde ungern in Reihe schalten, da dann bei Abschaltung oder Defekt des MP2 das ganze Haus ohne Strom wäre. (Oder schaltet der MP 2 dann AC IN auf AC 2 durch?) Ich möchte nur auf Phase L1 einspeisen und den auf anderen Phasen verbrauchten Strom über Phasensaldierenden Zähler verrechnen.

Bei dem sehr unwahrscheinlichen Netzausfall wird manuell auf Notstrom umgeschaltet, hier sind alle 3 Phasen gebrückt (im Haus wird ist ausser der Wallbox nichts mit Drehstrom 400V betrieben, auch der Herd ist nur einphasig angebunden. Mein ganzes Haus ist derzeit nur mit Wechselstrom angebunden (nur L3) aber das wird vom VNB zur Zeit auf Drehstrom umgebaut, dauert aber wohl noch ein halbes Jahr. Die Zeichnung soll den Stand nach dem Umbau darstellen.

Zweite Frage, ist der EM24 so richtig herum eingebunden? Da sind ziemlich genau 50% nämlich anders herum in den Victron Plänen beschaltet (Also oben Netz und unten der MP 2).

Es geht mir um Eingenverbrauchsoptimierung und ESS soll den Zähler möglichst auf 0 halten, außer wenn PV Überschuss da ist und der Akku voll, dann soll etwas eingespeist werden.

Vielen Dank für eure Antworten.

Bernd

ESS
1673949769378.png (222.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo

Der EM24 wird in deinem Verwendungsfall von oben eingespeist. N ist links

und der Rest sieht von der Verdrahtung her gut aus. Schaltungsbeispiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. ;)

Auf die Querschnitte achten !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

berndm avatar image
berndm answered ·

Hallo netrange,

danke für die rasche Antwort.

Also demnach so:

1683660634672.png


Edith: Die Zeichnung wurde von mir am 09.05.2023 gegen eine korrigierte Version ausgetauscht, damit das keiner verkehrt aufbaut.

Danke @OJack und @Netrange


Gruss Bernd


1683660634672.png (286.1 KiB)
17 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

helmut11 avatar image helmut11 commented ·
Hallo Bernd,

bei ESS speist der "AC In" die Leistung ein und zwar genauso viel wie der EM24 auf alle drei Phasen Verbrauch saldiert . Deshalb ist meiner Einschätzung nach da noch ein kleiner Fehler drin. Die Phase des AC In gehört erst nach dem EM24 mit dem L1 (abgesichert) verbunden. Ich hab bei mir eim ESS unter dem Menüpunkt "Grid Setpoint" -50W eingestellt, so kann ich es vermeiden, dass durch die nicht zuverhinderten Regelverzögerungen 1-2KW Leistung (pro Tag) vom Netz bezogen werden.
Viel Erfolg. Lass das aber unbedingt von einer Fachkraft anschließen, damit auch der RCD hinterher noch richtig funktioniert.


2 Likes 2 ·
Show more comments
philipp23 avatar image
philipp23 answered ·

Hallo, ich plane eine sehr ähnliche Anlage: Die kleinere Multiplus 2 3000 mit einer 5kW LFP Batterie. Ich habe eine einphasig angschlossene PV-Anlage mit 4,2 kWp. Diese wird irgendwann erweitert.

Ich habe einige zusätzliche Fragen, gehe mit der Zählung (wegen Themenstarter) mit 5 los:

5. Kann ich die EM24 direkt an die Multiplus2 hängen? Oder brauche ich das CerboGX (teuer)?

6. Brauche ich nichts, um eine Rückspeisung bei Netzausfall zu verhindern? Kann der AC IN also nicht zurückspeißen? Ich brauche keine Unterbrechungsfreie Stromversorgung. Ich könnte auch bei Netzausfall den Hauptschalter abschalten und dann alles als Insel weiter betreiben. Wird eh nicht oft vorkommen.

7. Kann ich einfach nur eine Phase bei Netzausfall versorgen? Klar, dreiphasig kochen geht dann nicht mehr, aber wenn auf dieser Phase Heizung, Kühlschrank, Miniofen und Beleuchtung hängen, dann hätte ich eine relativ hohe Ausfallsicherung.

8. Sahnehäubchen: Wo sollte der Solarwechselrichter AC einspeißen, damit er bei Netzausfall von der MP2 eine Sinuskurve bekommt und weiterläuft?


3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Du benötigst IMMER eine GX Einheit (Venus,Cerbo,RaspberryDing, etc) Die sind dann das Gehirn der Anlage. Es gibt natürlich auch schon das GX IM Multi !!!

An deiner Stelle, Preis hin oder her, würde ich auf jeden Fall die Anschaffung eines 5000er Multis erwägen. Dann wäre die Weiternutzung deiner jetzigen PV Anlage bei Stromausfall am AC Out möglich.

Zur Weiterversorgung deiner Stromkreise bitte die jetzigen Beiträge hier im Forum "durcharbeiten"

Wir arbeiten sonst alle Probleme und Lösungen wieder und wieder durch.

Danke :)

1 Like 1 ·
philipp23 avatar image philipp23 netrange commented ·
Danke für die schnelle Info! Leider hat meine PV-Anlage eine Leerlaufspannung von 609,6V. beim MultiRS Solar (falls du den meinst) ist bei 450V aber Schluss. Daher werde ich die Solaranlage wohl nicht anfassen.
0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack philipp23 commented ·
@Netrange meint, dass du deinen vorhandenen Wechselrichter an den ACout anschließen könntest. Nicht die Module direkt.
1 Like 1 ·
lw040 avatar image
lw040 answered ·

Hallo, ich bin auch grad am bauen einer Anlage. Kann mir jemand sagen, was für eine Sicherung hinter den AC Out 1 muss? Ich habe 3x mp2 5000 und es hängt das komplette Haus am AC Out1 wenn ich auf Notstrom umschalte. Am AC in ist jetzt eine 32a Sicherung verbaut.7b3c0396-65dc-46f3-9059-84bd0281f253.jpeg


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
An den AC Out kommt bei uns immer nur ein Fi 4pol 300mA, Sicherungen sind dann ja für die einzelnen Stromkreise schon da.

Bei Netzausfall können die MultiPlus sowieso den Kurzschlussstrom zum auslösen der Sicherung nicht liefern, die schalten einfach wegen Überlast ab.

0 Likes 0 ·
lw040 avatar image
lw040 answered ·

Aber das Hausnetz hat ja schon 3 fi Schalter, einen pro Phase. Müssen dann nochmal drei rein?

es wird vor den ganzen Sicherungen das Hausnetz umgeschaltet, von Netzstrom auf die Mp am AC Out 1. es werden also alle Sicherungen vom Haus weiter genutzt.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wie installieren EINEN ​Fi 4pol 300mA als "Haupt-Fi".

Wenn die Verbraucheranlage schon so aktuell ist, das ALLE Endestromkreise über Fi's gehen, bräuchte man den zusätzlichen nicht.

​​​
0 Likes 0 ·
lw040 avatar image
lw040 answered ·

Ja, wurde alles letztes Jahr mit der 30kw Pv Anlage neu gemacht, alles über FI abgesichert. Also muss von jedem der drei mp die Phase und der Neutralleiter auf den Lastwechselschalter gelegt werden, und der PE an den Klemmblock im Sicherungskasten. Keine extra Sicherung zwischen Mp und lastwechselschalter.

2 |3000