Hallo zusammen,
ich habe einen Multiplus 2 GX und einen Multiplus 2 ohne GX.
Beides die 3000er Variante.
Der GX läuft schon länger im ESS mit AC gekoppelter PV-Anlage. Als Netzzähler ist ein EM 24 (Netzwerk) verbaut, als PV-Zähler ebenfalls ein EM24 (RS485 mit USB am GX angeschlossen).
Nun habe ich versucht, den Multiplus 2 ohne GX als zweiphasigen Aufbau 120° split hinzuzufügen, aber irgendwie will das system nicht so, wie ich es gerne hätte.
Es sind die gleichen Multiplus verbaut, 2629. Firmwareaktualisierung habe ich durchgeführt. Dann mit VE Quick configure das System als zweiphasen 120° split-system konfiguriert und hochgeladen. Der GX hängt an L1, der andere an L2. Anschließend auf beide Multiplus die VE-configure-Datei des GX aufgespielt. Nach dem Hochfahren des Systems kommt nun folgende Fehlermeldung: Grid lost. Der EM24 (Netzzähler) ist auf der Remote Konsole zwar noch zu sehen, aber anscheinend nicht mehr verbunden. Die IP-Adressen sind noch vorhanden sowohl im Zähler, als auch im GX.
Ich kann hier den Fehler nicht finden. Braucht der zweite Multiplus eine andere Konfig als das GX-Gerät? Habe es mittlerweile fast 10x Probiert, auch mit dem VE bus Configurator. Ich hoffe, irgendjemand erkennt den Fehler in meiner Vorgehensweise.
Die Phasenlage in der Verkabelung ist auch richtig.
MfG
Jonathan