Insellösung lädt geringfügig trotz 100%

Ich habe eine kleine Insellösung mit

  • Multiplus II
  • Lasten und frequenzgesteuerter Wechselrichter an AC-OUT1
  • zusätzlich 48V MPPT am Akku
  • Pylontech US3000C
  • Ladevorgang BMS gesteuert

Der Ladevorgang wird bei 100% wie gewollt beendet, der MPPT abgeschaltet und der Umrichter über die Frequenz runter geregelt.

Auf AC-OUT1 gibt es nur eine geringe Last von etwa 60W.

Beim Akku bleibt jedoch ein kleiner Ladestrom von etwa 30W.

Das führt dazu, dass das BMS nach einiger Zeit einen High-Voltage Alarm auslöst.





Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

11 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Sind denn die Ladespannungen laut Victron/Pylontech eingestellt und im Multi / Mppt übernommen ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Lies mal hier:

Victron Pylon high voltage


Unter 9. FAQ and Known Issues

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

93le avatar image
93le answered ·

Ja, ich hatte die Spannungen nach Anleitung eingetragen.

1669391893630.png

1669391968869.png


1669391893630.png (70.6 KiB)
1669391968869.png (68.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

93le avatar image
93le answered ·

Im Fehlerfall:

1669392135009.png


1669392135009.png (454.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Senke mal zum Testen deine Ladespannungen um 0,5V ab um mal zu testen ob der Alarm vom BMS des Pylons oder wirklich von der Spannung kommt.

Es gibt vereinzelte Meldungen über "fehlerhafte" US3000C Boards die vereinzelte "Overvoltage" Meldungen produzieren. Du könntest ja mal deine Zellen auslesen. Da schießt bestimmt eine quer und löst den ALarm aus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

93le avatar image
93le answered ·

Mal schauen, wie es sich morgen benimmt. Besten Dank für die Hinweise.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Du hast die Schlussspannung viel zu hoch eingestellt!

>52,9V!! Sieht man hier deutlich:

1669401197666.png

Senke im DVCC auf 51,9V ab...;-)

Und dann schau dir "BMS Min/Max Cell Voltage" unter "Erweitert" an!


1669401197666.png (18.3 KiB)
5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Die Frage ist nur , von welcher Quelle kommt eine Ladespannung von dieser Höhe ohne Netz ?

Kein MPPT und kein ACOut PV .

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die 52,9V selbst sollten noch nicht zu hoch sein, das sind ca 3,52V pro Zelle. Laut Datenblatt geht Pylontech bis 53,5V (3,56V pro Zelle).
Der High Voltage Alarm kommt bei Pylontech idR wenn eine Zelle über 3,65V geht, daher wären die Werte zu höchsten Zelle durchaus interessant und könnte auf ein balancing Problem hinweisen.

Der MPPT bringt eine etwas höhere Spannung, damit die Energie für Lasten vom ihm genommen werden, nicht aus dem Akku.

Dennoch kann es nicht schaden über DVCC die Spannung nochmal zu begrenzen und/oder direkt im MPPT/MultiPlus etwas zu senken.

0 Likes 0 ·
Show more comments
93le avatar image
93le answered ·

Begrenzen der Ladespannung hat nichts geändert:

1669482177747.pngAktuelle Zellspannung:

1669482261609.png

Alarmmeldung:

1669482389909.png

1669483106323.png



1669482177747.png (30.0 KiB)
1669482261609.png (29.9 KiB)
1669482389909.png (35.7 KiB)
1669483106323.png (27.9 KiB)
6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Dann musst du die Spannung im DVCC eben noch weiter absenken! Deine Zellen sind einfach nicht sauber ausgeglichen.

Also erstmal auf 51V einstellen und dann wieder BMS Min/Max schauen.

Kannst du auch jetzt probieren, wenn du "Im geladenen Zustand" auswählst im ESS

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ maha commented ·
Jaja, ich schon wieder...


Auf dem letzten Bild sieht man die gleichmäßig die Zellen hoch und runter gehen und an dem einen Punkt nur 0.02V Unterschied haben.

Hier würde ich nun doch mal gerne die Einstellungen der Geräte sehen und diese ggf noch Absenken.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hebt der Multi denn die AC Out Spannung an um den WR abzuregeln oder nur die Frequenz?

Beeinflusst er damit die DC Spannung am Batterieausgang ?


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ netrange commented ·

Um AC-gekoppelte Erzeuger herunter zuregeln wird nur die Frequenz angehoben, was aber natürlich nur ohne Netz funktioniert.

Indirekt wird dadurch dann auch die Ladespannung bzw. der Strom beeinflusst.
Wenn der AC Erzeuger auf die Anhebung der Frequenz reagiert und dadurch weniger Überschuss da ist, der irgendwo hin muss, kann der Multi seinen Ladestrom in den Akku reduzieren.

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das hoch und runter gehen, kommt durch das BMS der Pylon. Beim Überschreiten schaltet es die Ladung ab. Dadurch fällt die Spannung und es wird wieder geladen. Da die Zellen aber noch immer sehr unterschiedlich geladen sind, kommt es halt nochmals zu Spannungsspitzen. Ob die angezeigte Gesamtspannung tatsächlich anlag oder nur ein errechneter Wert aus der Maximalspannung einer Einzelzelle ist, weiß ich nicht. Was ich sicher weiß , ist, dass man die Spannungsspitzen absenken kann, sodass keine Fehlermeldung mehr kommt. Dies erreicht man durch reduzieren der DVCC Spannung. Das "Weglaufen" einzelner Zellen geschieht normalerweise ab ca. 3,44-3,45V, denn dann setzt bei den Pylons das Balancen ein.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ maha commented ·

Hier sieht man doch, das höchste und niedrigste Zelle immer ganz dicht zusammen sind, beide Linien liegen nahezu übereinander, da gibt es kein Problem mit dem balancing:


Die Zellen sind nur 0.02V auseinander, das ist perfekt.

Das Problem scheint wirklich zu sein, das trotz CCL 0A weiter mit einem kleinen Strom geladen wird und damit die Spannung immer weiter steigt.

Hier müsste man via DVCC versuchen die Grenze weiter runter zu setzen bzw. doch noch mal in die Einstellungen der Geräte schauen um dort die Werte ggf etwas zu senken.

0 Likes 0 ·
93le avatar image
93le answered ·

Mich stört immer noch, dass der Ladevorgang zwar wie gewollt beendet wird, die Batterie aber immer weiter geladen wird. Die Fehlermeldung kommt ja erst später.

Hier das Beispiel von heute Morgen:

1669483435660.png Ladevorgang um 9:25 beendet, MPPT abgeschaltet, Umrichter runter geregelt. Trotzdem wird geringfügig weiter geladen.

Um 9:46 kommt der Alarm:

1669483539980.png

Der Multiplus misst auf der AC-OUT1 eine Last von 1W. Der Umrichter wird daher nicht weiter gedrosselt. Die Batterie wird aber dennoch mit 30W weiter geladen.



1669483435660.png (122.1 KiB)
1669483539980.png (123.3 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

53,8 V sind echt bisschen viel und dann noch 3,58 V als Minimum

Anscheinend richtet sich dein System nicht nach dem DVCC.

Was steht denn im Multi bei Charter im VE Config drin?

0 Likes 0 ·
93le avatar image
93le answered ·

Problem ist der Umrichter. Ich nutze einen Solis-mini-2000-4G. Am Umrichter ist 52,7 Hz für 0% angegeben. Auch nachdem ich im PV Assistenten die Frequenz weiter auf 53 Hz erhöht habe, generiert der Umrichter aber dabei immer noch um die 100W, die ja irgendwo hin müssen. Die Last auf AC-OUT1 ist mit gut 60W einfach zu gering, bleibt nur noch der Akku.

Werde alternativ einen Growatt Umrichter ausprobieren.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Kannst du die "nutzlose" Last nicht anderweitig "verbrennen"

Du könntest über einen Assistenenten einen SOC abhängigen "Verbraucher" schalten


ODER


den WR am ACOut 2 betreiben und Assistenenmäßig abschalten ?



0 Likes 0 ·
93le avatar image
93le answered ·

Mit einem Growatt MIC 2500TL-X funktioniert es wie gewollt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.