question

saaress avatar image
saaress asked

3 x Multiplus II 5000 (3-phasig), 6x US2000, 10 kWp Umschalter

Hallo Zusammen,

ich möchte gerne zwei Umschalter nutzen, um im Fehler-/Servicefall die Multis spannungsfrei und meine Verbraucher mit der Netzeinspeisung verbinden zu können, hat da jemand einen Tipp oder Erfahrungen? Ich habe zwei ABB Lasttrennschalter, Lastumschalter OT 63 80 100 125 160 F3C G0 GT 3P eingeplant.

1668946555062.png

Vielen Dank und Gruß


Multiplus-IIESS
1668946555062.png (37.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
paragon avatar image
paragon answered ·

Hallo,

ich habe meine Anlage so gebaut und sie läuft ohne Probleme.

Siehe Blid. Die Zeichnungen sind nicht wirklich professionell, aber sie zeigen den Weg.

ubersicht.jpgusv-ein.jpgusv-aus.jpg

Für die Versorgung der HV über den EV und Freischaltung der WR muss man natürlich die WR ausschalten und den LS am Eingang der WR öffnen. ;-)

Viel Erfolg.


ubersicht.jpg (127.2 KiB)
usv-ein.jpg (174.7 KiB)
usv-aus.jpg (171.5 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Im Übersichtsschaltplan ist eine streng verbotene Schaltung dargestellt!

Hier kann das Versorgungsnetz auf den ACout geschaltet werden. In der unteren Lastumschalterstellung wird das Netz direkt zu den Verbrauchern geschaltet. Prinzipiell ok, falls die Multis mal ausfallen. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass VORHER immer der Trennschalter von den Multis zu den Verbrauchern geöffnet wird.

Korrekt wird es, wenn der Lastumschalter die Verbraucher ENTWEDER mit dem Ausgang der Multis ODER mit dem Netz verbindet.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ ojack commented ·
Es wird sicher ein großer Schalter sein, der alles mit einmal schaltet und somit nie beide Seiten gleichzeitig geschlossen sind.

Wir nutzen da immer den Hager HIM404 oder 406.

1 Like 1 ·
Show more comments
saaress avatar image
saaress answered ·

Hallo,

danke für die ausführliche Rückmeldung!

Ist der Betriebsmodus bei weggeschalteter Einspeisung der Multis (Zähler auf Hausverteilung) bei weiterer/ paralleler Einspeisung PV/Bat. und Energieversorger möglich, wie verhalten sich die Multis in diesem Fall?


Danke und Gruß

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

paragon avatar image paragon commented ·

Mit den Multis kann MANN so ziemlich alles machen.;-)

Siehe PDF Link.

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/ESS_design_and_installation_manual-de.pdf

Hinweis: Der EM24 muss direkt nach der EVU Einspeisung eingebaut werden. In meiner Zeichnung ist er dies nicht. Zeichnungsfehler.:-)

Viel Erfolg.

0 Likes 0 ·
ojack avatar image
ojack answered ·

Du brauchst nur einen Umschalter, der die "restlichen Verbraucher" entweder auf ACout oder auf Netz schaltet. Am ACin reicht dann ein einfacher Trennschalter bzw. LS.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

saaress avatar image
saaress answered ·

Danke für die Info, das würde dann so aussehen:


1669128623601.png


Habt Ihr beim EVU die Variante 5.5.2 oder 5.6.1 bei einer Beantragung einer Neuanlage angegeben?


1669128746053.png

1669128812003.png

Danke und Gruß


1669128623601.png (55.0 KiB)
1669128746053.png (51.5 KiB)
1669128812003.png (93.7 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Ja, so meinte ich das. Wobei du am ACin noch den Lastschalter weglassen kannst. Ist doppelt gemoppelt.

Zu den Zählerkonzepten kann ich leider nichts sagen.

0 Likes 0 ·