Ich habe einen Multiplus II 3000/35 bekommen. Wenn ich den Netz hänge will, fliegt nach wenigen Sekunden und dem Klackern der Relays die B16 Sicherung heraus, obwohl keine Last (weder AC out noch Batterie) am Multiplus liegt. Wie kann das sein, denn eine B16 Sicherung löst ja erst beim 3-fachen des Bemessungsstroms aus. Wieso zieht der Multiplus über 48 A beim Einschalten? Wenn da Konsensatoren zu laden sind, wieso werden die nicht langsam geladen oder kann man irgendwo einstellen?
Wie soll man das Gerät nun verwenden, wenn man unterwegs Sicherungen vom Campingplatz oder Hafen hat, die nur B16 oder weniger sind?
Auch kann es nicht sein, dass man zwingend eine geladene Batterie braucht, denn die kann ja mal leer sein, weswegen man ja gerade Landstrom braucht um sie wieder zu laden, aber das geht nicht da der Multiplus sofort die Sicherung auslöst.
Ein Zwischenstecker für Einschaltstrombegrenzung bringt wohl auch nichts, da der hohe Strom erste nach einigen Sekunden gezogen wird, wo diese Begrenzung schon wieder aufgehoben ist.