ESS arbeitet nur auf Phase 2 und 3

Liebe Community!

Ich habe mir diesen Sommer folgendes System zusammengebaut:

3x MultiPlus-II 48/5000

2x SmartSolar MPPT 250/100 VE.Can

1x Lynx Shunt VE.Can

1x Cerbo GX

1x Energiezähler EM24 LAN

32x EVE LF280K

1x Daly BMS 16S / 400A

16x Solarzellen SUNPRO SP540-144M

Somit ergibt sich eine 3phasige 15 kVA Anlage mit 28,7 kWh Batteriekapazität und 8640 Wp PV.

Das BMS ist über ein RS485-USB-Kabel an das Cerbo angeschlossen.

Aufgabenstellung:

Die Batterien sollen ausschließlich über die Solarenergie geladen werden. Unter SOC 25% soll dann das Netz zur Versorgung des ganzen Haus verwendet werden. Das ist klar ein Fall für ein ESS.

Einspeisen will ich nicht! Daher habe ich den Sollwert Netz auf 50W gestellt. Die Mehrphasige Regulierung habe ich auf Einzelne Phase gestellt. Bei Phase 2 und 3 funktioniert das perfekt und der angezeigte Wert schwankt von -50 bis +50 Watt, aber Phase 1 nimmt die benötigte Leistung zu 100% aus dem Netz. Bei dem WR von Phase 1 leuchtet auch nur Mains und Bulb. Nur ab und an blinkt Inverter auf.

Habe schon alles versucht. Alle MP2 über VE.Config neu konfiguriert - leider keine Veränderung.

Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte?

unbenannt.jpg

Multiplus-IIESS
unbenannt.jpg (59.2 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Hast du ein Signal auf AUX 1 von L1?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

richies avatar image richies commented ·

Ich habe eigentlich nur AC IN und AC1 OUT und natürlich den Bus und den Batterianschluss belegt. Alle Lasten hängen am AC1 OUT. An den diversen „Hilfsanschlüssen“ und Relais ist nichts angeschlossen.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Stehen auch alle Geräte auf I nicht auf II ?

In allen Geräten die gleichen Einstellungen drin und auch der ESS Assistent?

Zum testen mal auf "Summe aller Phasen" umstellen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

richies avatar image
richies answered ·

Alle drei Schalter stehen auf I.

In allen drei Geräten ist die exakt gleiche Konfiguration inkl. ESS.

Summe aller Phasen hab ich auch schon ausprobiert. Dann wird das Regelverhalten von Phase 2 und 3 schlechter, aber Phase 1 läßt noch immer alles durch!

Könnte es vielleicht das Thema mit der 3,5 mm Klinkenbuchse für die externe Strommessung sein?

19 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image juergenal commented ·

Das wäre mir jetzt gerade spontan auch in den Sinn gekommen.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Die 3,5 mm Klinkenbuchse wäre ein Versuch, aber das äußert sich normalerweise dadurch, das da völlig wilde Werte angezeigt werden.

0 Likes 0 ·
richies avatar image richies Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hab mal drei Stromwandler bei Amazon bestellt. Mal testen…
0 Likes 0 ·
maha avatar image maha commented ·

Ist zwar für die Problemlösung nicht relevant, aber trotzdem hier der Hinweis aus dem ESS-Handbuch:

Modus „Individual phase“ (Einzelphase) ausgewählt
ESS gleicht die Leistung jeder einzelnen Phase auf 0 W aus.
Vorsicht: Die Verwendung des Systems auf diese Weise verursacht erhebliche Verluste, da der Strom über die DC-Anschlüsse von einer AC-Phase zur anderen fließt. Dadurch entstehen Verluste, die durch die Umwandlung von AC zu DC auf einer Phase und dann wieder zurück von DC zu AC auf der anderen Phase verursacht werden.


0 Likes 0 ·
richies avatar image richies maha commented ·
Kommt bei mir nicht zum Tragen, denn das Ladegerät ist in jedem MP2 ausgeschaltet.
0 Likes 0 ·