question

hanspeterschaupp avatar image
hanspeterschaupp asked

habe 3 ET 340

Ich habe 3 ET 340, einen als Netzzähler einen 2.ten als PV Zähler und am 3. hängen 2 Häuser und eine Werkstatt mit PV-Anlage drauf - dh am Tag Stromüberschuß am Abend Strombezug, wie würdet ihr das Programmieren damit man hier auf "gute" Werte in der Anzeige kommt... (AC-Lasten geht nicht ins Minus)

thx

img-7015.jpg

AC PV Coupling
img-7015.jpg (2.4 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Der einzige für die Steuerung relevante Sensor ist der ganz vorn für das Netz (sollte übrigens am besten ein EM24 sein).

Die anderen wären nur was für die Visualisierung, wobei die Werte für die 2 Häuser auch berechnet werden, wenn die Werte vom Netzsensor, vom PV bekannt sind und von den MultiPlus bekannt sind.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hanspeterschaupp avatar image
hanspeterschaupp answered ·

Ich hätte einen EM24 übrig für einen geplanten GeneratorAnschluss - dann werde ich die austauschen.

dh auf der RemoteConsole bekomme ich die PV-Produktion(-Verbrauch) der Häuser nicht angezeigt...

wäre es möglich wenn ich es schaffen würde bei der PV bei den Häusern Internet zubekommen und einen Zähler montiere, diesen Wert übers Internet in meine Anlage einzuspielen?

vielen Dank für die Antwort,

Hans Peter



1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Du bekommst die PV-Produktion natürlich angezeigt! Dafür musst du die ET340 mit der Rolle "PV-Wechselrichter" einrichten. Und als Netzzähler verwendest du den EM24.

1666170122909.png


0 Likes 0 ·
1666170122909.png (17.1 KiB)