Multiplus 2 Mischen

Hallo, es möglich sowohl technisch als auch rechtlich in Deutschland beim 3 Phasenbetrieb z.B. zwei 48/3000 und ein 48/5000 zu verwenden?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Meine_Energiewende avatar image
Meine_Energiewende answered ·

Nein, das ist nicht möglich. 3 x MP2 3000 oder 3 x MP2 5000. Ein mischen ist nicht möglich. Beide Systeme haben für einen Betrieb in Deutschland entsprechende Zertifikate !.

Jens

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rathma avatar image
rathma answered ·

ok, ist es dann möglich zb 4x mp2 zu verwenden und auf einer phase dann zwei zu haben? oder geht das dann nur mit 6 mp2?

10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juergenal avatar image juergenal commented ·
Dann wiederum 6 Stück der gleichen Sorte. Pro Phase 2 Stück.
0 Likes 0 ·
maha avatar image maha commented ·
Du brauchst immer alle Geräte vom selben Typ! Willst du je 2 Multis parallel auf 2 Phasen betreiben, müssen alle 4 vom selben Typ sein.
0 Likes 0 ·
juergenal avatar image juergenal maha commented ·
@MaHa und du machst dann die Anmeldung für ihn und übernimmst die Haftung? Perfekt!
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ juergenal commented ·
Rein technisch ist das möglich, mit dem Systemconfigurator kann man auch asymmetrische Anlagen konfigurieren.

Also z.b. ein 3-phasiges System bei dem auf L1 zwei Multis sind und auf L2 und L3 je nur einer.

0 Likes 0 ·
juergenal avatar image juergenal Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das ja, aber er wollte auf L1 und L2 mal wieder nur 2 betreiben und L3 nichts
0 Likes 0 ·
rathma avatar image rathma commented ·
nein meinter schon l1 , l2 und l3, jeweils einen und auf l1 noch einen zweiten
0 Likes 0 ·
rathma avatar image rathma rathma commented ·
wenn man vom rechtlichen absieht, wegen der schieflast, mischen kann ich trotzdem nicht?
0 Likes 0 ·
maha avatar image maha rathma commented ·

Dafür hast du bereits eine Antwort von mir und @Matthias Lange - DE

0 Likes 0 ·
rathma avatar image rathma maha commented ·
sorry, war ein langer tag.

noch eine frage, wenn mehre wechselrichter auf der gleichen phase sind bei ac in, kann ich die zwei ac out 1 dann auch zusammenschalten im notstrombetrieb?


0 Likes 0 ·
Show more comments
rathma avatar image
rathma answered ·

absichern ist eine gutes stichwort, mit was? für einen normalen b16 oder b32 automat wird der innenwiederstand zu hoch sein, damit die im kurzschlussfall auslösen. mit was sichert ihr denn ab?

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Im Grunde ganz normal, solange Netz da ist, werden die LS bei Kurzschluss auslösen.

Ohne Netz kann der MultiPlus natürlich keinen Kurzschlussstrom liefern, wird aber nach einer Sekunde oder so abschalten.

Ein Fi muss auf jeden Fall an den Ausgang.

0 Likes 0 ·
rathma avatar image rathma Matthias Lange - DE ♦ commented ·

ac out ist wenn strom da ist von ac in mit relais durchgeschalten oder?


fi ist klar, soviel ich weiss reicht ein typ a, da der gleichstrom durch den trafo gefiltert wird

0 Likes 0 ·