Hallo, es möglich sowohl technisch als auch rechtlich in Deutschland beim 3 Phasenbetrieb z.B. zwei 48/3000 und ein 48/5000 zu verwenden?
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo, es möglich sowohl technisch als auch rechtlich in Deutschland beim 3 Phasenbetrieb z.B. zwei 48/3000 und ein 48/5000 zu verwenden?
Nein, das ist nicht möglich. 3 x MP2 3000 oder 3 x MP2 5000. Ein mischen ist nicht möglich. Beide Systeme haben für einen Betrieb in Deutschland entsprechende Zertifikate !.
Jens
ok, ist es dann möglich zb 4x mp2 zu verwenden und auf einer phase dann zwei zu haben? oder geht das dann nur mit 6 mp2?
Also z.b. ein 3-phasiges System bei dem auf L1 zwei Multis sind und auf L2 und L3 je nur einer.
Dafür hast du bereits eine Antwort von mir und @Matthias Lange - DE
noch eine frage, wenn mehre wechselrichter auf der gleichen phase sind bei ac in, kann ich die zwei ac out 1 dann auch zusammenschalten im notstrombetrieb?
absichern ist eine gutes stichwort, mit was? für einen normalen b16 oder b32 automat wird der innenwiederstand zu hoch sein, damit die im kurzschlussfall auslösen. mit was sichert ihr denn ab?
Ohne Netz kann der MultiPlus natürlich keinen Kurzschlussstrom liefern, wird aber nach einer Sekunde oder so abschalten.
Ein Fi muss auf jeden Fall an den Ausgang.