Anschluss plan Netzumschalter.

Hallo zusammen,


hat jemand ein Anschluss plan wie man einen Netzumschalter mit den MP2 im 3 Phasen System anschließen soll. Die Anlage soll ganz normal auf AC-in und AC-out für den Notstrom angeschlossen werden. Nur leider, wenn irgendwo ein Fehler in der Victron Anlage ist, wird es dunkel im Haus. Und auf die schnelle wird der Elektriker nicht kommen um den normalen Netzanschluss wieder herzustellen. Deswegen würde ich gerne einen Netzumschalter verbauen lassen.


MfG Michael

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
maworxx avatar image
maworxx answered ·

Hallo Michael,

ich habe das so gelöst:

Anschluss-Schema Lastumschalter.pdf

(Es sind bei mir aber 3x MP 3000, deswegen nur 40A FI und 32A Absicherung)

MfG Markus


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image
maha answered ·

Der Umschalter muss an ACout1 und Netz angeschlossen sein und der ACin der Multis sollten durch Sicherungen abschaltbar sein. Hier mein Schema (zwar nur einphasig, aber das gleiche Prinzip!)