Multiplus lädt die AKKus nur zu 85% voll

Laut Pylontech Anzeige sind sie aber voll was auch die Leds an den Batterien so anzeigen. Das Problem ist nur der MinSoc von 10% tritt ein wenn die "Falsche Anzeige" das meint. Das heißt die Batterien sind in wirklichkeit noch zu ca 25-30% geladen trotz ESS1Aktivierung=MinSoc10%.Anbei ein Bild von dem was ich meine. Hoffe mir kann wer helfen. Grüße Stefanmeinvictronconnect.png

Pylontech
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

In den Einstellungen -> System-Setup muss die Pylontech auch al Battery Monitor ausgewählt sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stefansvictrons avatar image
stefansvictrons answered ·

Danke für die schnelle Antwort! Sie meinen den Batteriewächter? Ja der ist bei mir auf Multiplus gestellt. Denn wenn ich ihn auf Pylontech oder auf Automatik stelle stimmt zwar die Anzeige und er lädt auch wirklich zu 100% nur nach wenigen Tagen gingen die Multiplus dann immer auf Störung Low Batterie was aber nicht war.Grüße

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Lass den Batteriewächter unbedingt auf dem Pylontech !

Schau nochmal ein deine ESS Einstellungen und überprüfe die ganzen Spannungen!

Oder stelle die Bilder mal mit rein.


0 Likes 0 ·
stefansvictrons avatar image
stefansvictrons answered ·

Anbei ein paar Bilderess.pngbms2.png

bms.pngbild-2022-09-01-174708461.png


bms.png (20.1 KiB)
ess.png (32.8 KiB)
bms2.png (15.9 KiB)
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die VE.config Einstellungen wäre interessanter.
0 Likes 0 ·
stefansvictrons avatar image
stefansvictrons answered ·

Diese Fehler treten auf sobald ich denn Batteriwächter wie oben beschrieben umstellefehler.pngfehler2.png


fehler.png (33.2 KiB)
fehler2.png (28.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Geh doch mal bitte in VE-Config rein und zeige uns deine ESS Konfiguration

Ist die Pylontech kommunikationsmäßig richtig angeschlossen oder stört sie sogar den Can Bus vom MPPT ?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stefansvictrons avatar image
stefansvictrons answered ·

20220902-132047.jpgIns VE-Config muss ich erst noch reinschauen hier mal ein paar Bilder von der Verkabelung .Danke für die Antwortn20220902-132128.jpg


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Pylontech muss in "BMS-Can"

VE.Bus wird NICHT terminiert!

Am MPPT entweder VE.direct ODER VE.Can, beides macht keinen Sinn.

Handbücher lesen!

0 Likes 0 ·