question

joshyjs avatar image
joshyjs asked

Multiplus II GX 3000 48 35 kein Ladestrom und kein AC out mehr

Guten Abend,

ich habe am 3.4.22 einen Victron Multiplus II GX 3000 48/35 erworben.
Dieser tat seit Ende April 22 störungslos seinen Dienst.

Seit heute lädt er die Batterie nicht mehr und produziert auch keinen Strom.
Trotz ausreichender Batteriespannung von 53V.
Die Endspannung ist auf 56V eingestellt. Die Batterie würde theoretisch 58V vertragen.

Resetten des Inverters brachte keinen Erfolg.
Ebenso komplett stromlos machen des gesamten Sytems und wieder hoch fahren.
Auffällig: normal war so eine Art "Relaischalten" beim Einschalten zu hören.
Nun ist das Gerät komplett geräuschlos.
Das Display zeigt nach Einschalten "Custom off".
Es sieht so aus als würde nur die Cerbo Einheit laufen.
Im VRM Portal wird das VE Bus System nicht mehr gesehen.


Irgendeine Idee woran das liegen kann oder muss ich sie als defekt reklamieren?


MfG,


JS

Multiplus-II
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

techmuc avatar image techmuc commented ·

Sicherheitshalber: im vrm hast du das Gerät nicht ausgeschaltet oder?

Also Startseite vrm, Button oben rechts und dann hier auf off..


screenshot-20220830-203325-firefox.jpg

0 Likes 0 ·
5 Answers
joshyjs avatar image
joshyjs answered ·

Öhm.. Ich kenne diese Darstellung gar nicht.

Ist das evt. was mit Fernsteuerung?

Hat mein System nicht.

Ich kann im VRM Remote Console versuchen ein/aus/wechselrichter/ladegerät zu schalten.

Das geht dann sofort wieder auf aus. Egal was ich schalte.

1661885886795.png

Ich habe nur den physischen Schalter.

Und auch da ist egal wo ich den hin schalte- I oder II.

Das Gerät lädt weder noch macht es Wechselstrom.

1661886174534.png

So sieht das VRM aus. VE.Bus System zuletzt gesehen vor 7 Stunden.

Da wurde das System aus gechaltet. Seitdem kommt es nicht zurück.


1661885886795.png (38.3 KiB)
1661886174534.png (32.6 KiB)
2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

techmuc avatar image techmuc commented ·

Ja ist Fernsteuerung. Schau mal ob du den Button hast - damit kommst du da hin. Button ist nur da, wenn Realtime. Wenn nicht wars nur eine Idee :) das Verhalten von meinen multiplus war recht schräg, als ich ihn hier mal ausversehen ausgemacht hatte (kein Neustart durch Bestätigung des physischen knopfes, ac out und in tot. Erst durch Aktivierung per Software im vrm ist er wieder hoch gekommen)

screenshot-20220830-210338-firefox.jpg


0 Likes 0 ·
techmuc avatar image techmuc techmuc commented ·
OK Korrektur. Habe bei mir zum test den multiplus nochmal deaktiviert. Wenn ich ihn dann via remote console versuche zu aktivieren klappt das. Also anderes Bild als bei dir... Dann bin ich leider überfragt und hoffe jemand anderes kann helfen.
0 Likes 0 ·
joshyjs avatar image
joshyjs answered ·

Hier misst er keine Spannung. Ist angeschlossen und ich kann es auch mit dem Messgerät messen.

1661886725275.png


Und hier sagt er nicht verbunden. Der Findet den VE im Inverter nicht glaube ich...

1661886821655.png

Oder gibt es eine andere Erklärung?


1661886725275.png (20.4 KiB)
1661886821655.png (26.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

joshyjs avatar image
joshyjs answered ·

Ich habe das gefunden. Meine Darstellung ist anders.

Ich kann da schalten was ich will. Es geht immer sofort wieder auf aus.

Das Ding startet einfach nicht. GX ja. Alles andere in der Kiste tut nicht mehr.

Ich habe auch per CAN eine BMS am System.

Da wurde im VRM auch immer der Lade/Entladestrom und die Temp angezeigt.

Die Werte sind auch weg.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Marco Dressel avatar image
Marco Dressel answered ·

Einen ähnlichen Fall hatte ich auch. Da lief der Relaistest nicht mehr durch. Kein Relais ging. Ende vom Lied, wurde dann zur Rep. geschickt. Kamm dann zurück und sollte Funktionieren. Was er auch augenscheinlich macht, aber er wirft immer noch Fehler.

Mich nochmal an den Händler gewendet.. unterm strich soll die Verkabelung nicht stimmen. Hm, die beiden anderen Arbeiten wie sie sollen,ohne Fehler und 100% identisch angekelmmt.


Projekt ruht erstmal, bis ich einen Elektriker gefunden habe, der mir das bescheinigt, das das System korrekt angeklemmt ist.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

joshyjs avatar image
joshyjs answered ·

Ersatzgerät habe ich inzwischen. Das funktioniert wie es soll.

Das Defekte geht die Tage zurück zum Händler oder an Victron Service in Deutschland.

Ist in Klärung.

Es sieht so aus als hätte die Elektronik des Inverter Teiles einen weg.

GX funktioniert. VE.Bus meldet sich nicht.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.