Hallo Zusammen,
leider finde ich keine Antwort auf die Frage wie ich den AC in und den AC out 1 am Multiplus 2 am besten mit RCDs absichere.
Problem: Mein Zählerschrank mit Unterverteilung befindet sich im Keller. Der Multiplus 2 (erstmal nur einer) befindet sich in der Garage. Zur Garage hab ich 5x10mm² für den AC In verlegt und zusätzlich 5x10mm² von der Garage in den Keller für den AC Out 1. Ich möchte am AC Out 1 nur einige kritische Lasten wie Kühlschrank, Heizung, Telefon, Internet usw. betreiben.
Die 10mm² Zuleitung zur Garage kommt direkt von der Hauptleitungsabzweigklemme und ist zusätzlich mit 32A Neozed Sicherungslasttrennschalter abgesichert. AC in leitet an AC out 1 im normalen Betrieb ja einfach nur durch. Die kritischen Lasten haben im Keller eine eigene Unterverteilung mit RCD 30mA bekommen. Wenn ich jetzt vor den AC In auch eine RCD setze, sowie einen geforderten RCD an den AC out 1, hätte ich 3 RCDs in Reihe bei vorhandenem Netzstrom. Bei Netzausfall hätte ich immernoch 2 RCDs in Reihe.
Ist das wirklich so gewollt? Wie hab ihr das gelöst? Muss an den AC In überhaupt ein RCD? Wäre wenn wirklich 3 RCD gefordert sind folgendes möglich: 300mA RCD selektiv an AC In, 100mA RCD an AC out 1 und 30mA RCD in der Unterverteilung für die kritischen Lasten?
Danke euch. Gruß Stephan