question

holscher77 avatar image
holscher77 asked

Batteriestrom als Primärenergie ?

Hallo zusammen,

Da der Multiplus II zum Einsatz als offgrid-Wechselrichter beworben wurde und ich auch ein entsprechendes Schaltbild gefunden hatte, habe ich mir das Gerät gekauft. Ich möchte eine 9.6 kW PV- Anlage mit Stromspeicher, den ich auch schon habe, als Hauptstromquelle unseres Einfamilienhauses nutzen, um strommässig autark zu werden. Ich möchte NICHT einspeisen. Bei zu geringer Leistung aus PV und/oder Batterie möchte ich eine automatische Umschaltung / ergänzende Zuschaltung von Netzstrom. Ich möchte also im Prinzip den Hausnetzanschluss als "Notstrom" verwenden. Jetzt habe ich das gesamte Handbuch durchgelesen und stelle fest, dass der Multiplus II dahingehend beschrieben wird, dass die Batterie bzw. PV dazu geschaltet wird, wenn der Netzstrom ausfällt, also genau umgekehrt wie das, was ich möchte. Meine Frage ist : funktioniert mein Vorhaben mit dem Multiplus II oder brauche ich einen separaten automatischen Umschalter ? Wenn letzteres, wo bekomme einen für 10 kW / 40 A her? Im Internet gibt's maximal welche bis 20 A... Danke für Eure Hilfe vom Holger !!


AC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Dann bitte nochmal die Unterlagen von Victron genau lesen !

Der Multi Plus 2 ist ein "DC" versorgter Wechselrichter. Er macht genau das was du benötigst...

Zudem wirst du mit 10Kw PV und Speicher ja nicht autark ... Also eine Parallelanlage.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·
Danke für die schnelle Antwort ! Dass der MP II für den Parallelbetrieb ausgelegt ist, habe ich schon so verstanden. Ich frage mich nur, ob er die PV - Energie als Primärenergie verwendet oder den Hausanschluss bzw. Ob und wie man das umschalten kann.. Danke und sorry für meine Unwissenheit...
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Es gibt da schon etliche Fragen dazu, ESS ist vermutlich das was du suchst.

https://www.victronenergy.com/media/pg/Energy_Storage_System/de/ess-introduction---features.html

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holscher77 avatar image holscher77 commented ·

Danke für die umfangreichen Informationen. Allerdings habe ich jetzt beim ersten Lesen das hier gefunden :


Wann ESS nicht verwendet sollte:

  • Wechselrichterpriorität, auch bekannt als „Absichtliche Inselbildung“ oder „Ignoriere AC“-Eingangssysteme

0 Likes 0 ·
Show more comments