AC-Loads Berechnung mit ET112 als PV-Inverter Zähler

Moin Moin,

habe seit einigen Tagen meine Victron Anlage (1-Phase) am laufen und soweit super begeistert. Nun habe ich im Nachgang noch einen ET112 als Einspeisezähler vor einen PV-Inverter auf AC-In Seite "gehängt" und diesen per RS485/USB-Kabel an den Cerbo angeschlossen.

Die "gewonnene Leistung" wird auf dem Dashboard des VRMs auch angezeigt ("PV Inverter"). Lediglich bei "AC-Loads" erkennt er diese Einspeisung als Lasten auf L1 und zieht diese Energie nicht ab - ist das richtig so ? Das "verfälscht" ja meine realen Verbrauchsdaten ...
Der EM24 Ethernet direkt hinterm Hausübergabepunkt saldiert hier "richtig". Der ET112 mit dem PV-Inverter hängt an Phase L2 (gegebene Orts-Bedingung) ... muss der ET112 + Inverter auf L1 sein, wie auch der MultiPlus-II "forciert" auf L1 zu hängen ?

Hier mal zu Veranschaulichung, was das Dashboard ausspuckt:
1655969019187.png
Ich habe über die Remote-Console des Cerbo´s leider keine software-seitige Änderungsmöglichkeit für die Zuordnung des ET112 auf eine bestimmte Phase gefunden ... er erwartet einfach auf L1 zu sein.

1655969270061.png


Wenn´s die Phase ist, denn ließe sich das ja leicht "beheben".

Mit der Bitte um Hilfe / Hilfestellung - vielen Dank & viele Grüße

balanced ac-load
1655969019187.png (39.9 KiB)
1655969270061.png (70.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Jockel avatar image
Jockel answered ·

Ich habe alles auf L1 angeschlossen. Fronius (AC geführte Altanlage), Multiplus und AC Microinverter (ET112). Alle Anzeigen werden korrekt angezeigt. Leider werden im Dashboard beide AC Inverter in einer Summe aufgeführt, kann aber im Bereich Erweitert einzeln dargestellt werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pv-willi87 avatar image
pv-willi87 answered ·

Danke - ist wirklich von der Phase abhängig ! Hab „mal eben“ ne separate Zuleitung gezogen. MP-II und ET112 hängen nun beide auf L1


AC-Loads & PV-Input nun korrekt saldiert !

Case closed

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

gesiima avatar image
gesiima answered ·

Diese Lösung habe ich auch als einzige gefunden und umgesetzt.

Schöner wäre aber wenn man definieren könnte an welcher Phase der ET112 hängt und dann korrekt erfasst wird.

Ich plane eine kleine Erweiterung und würde einen zweiten ET112 an Phase2 anschließen wollen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

pv-willi87 avatar image pv-willi87 commented ·
@Gesiima : Hast du schon erweitert und wie hast du das mit L2 hinbekommen ?