question

der-neue avatar image
der-neue asked

Multiplus - Status Externe Steuerung?!

Hallo...

Ich habe die neuste Version 2.90 vom Large OS Installiert.
Mein Setup besteht aus Fronius/Bluesolar/Multiplus 2/2x Pylontech us2000

Aktuell wird die Batterie geladen.
Der Status vom Multiplus steht auf Externe Steuerung. Soweit ich mich erinnerre hatte ich diesen Status noch nie.
Liegt das an der neusten Version oder ist das normal?

ESS Status in den Einstellungen steht auf Optimiert(ohne BatteryLife)

Multiplus-IIESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

So weit ich weiß ist das normal ab Venus 2.90.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

@Der_Neue

Um das noch ein bisschen genauer auszuführen, aus dem change log:

  • Inverter/chargers: show state as "Ext. control"; instead of Bulk or Absorption, when controlled by a BMS/DVCC. When controlled by a BMS the inverter/charger would never show float, which caused questions. Now it just shows externally controlled, simpler, and more accurate: there is no bulk -> absorption -> float charge algorithm when controlled by BMS.
0 Likes 0 ·
der-neue avatar image
der-neue answered ·

Danke für eure Antworten.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.