question

der-neue avatar image
der-neue asked

Pylontech internal Error in der Nacht

Hallo,


Ich habe nun das zweite mal in folge einen Internal Error von einer meiner beiden Pylontech US2000C.

Die einzige Einstellung die in in den letzten tagen geändert habe war den SOC von 35 auf 5% runter zu setzen.

Bisher haben beide immer sauber funktioniert.


Ich habe einmal von allen Battery Widgets aus dem VRM Portal ein Foto gemacht.

Der Fehler tritt immer nachts auf.


Einstellungen habe ich aus dem Video von Panda Solar übernommen.

Bilder dazu habe ich auch gemacht.


Vielleicht kann mir jemand bei dem Problem helfen.


pylontech-fehler.jpgmulti-einstellungen.pngbatterie-2-2.pngbatterie-1-2.png


Pylontech fehler.jpg

Multi Einstellungen.png

Batterie 2-2.png

Batterie 1-2.png

ESSerror
pylontech-fehler.jpg (147.6 KiB)
batterie-2-2.png (54.5 KiB)
batterie-1-2.png (54.9 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

9 Answers
michael-neumann avatar image
michael-neumann answered ·

5% ist zu tief, daher der Internal Error.


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Haben die Akkus auch einen Fehler angezeigt ??? Oder Nur das GX?

Hatte/habe ähnlichen Effekt ... habe mehrmals Fehleranzeige "Überspannung" am Pylontech... aber IMMER NUR beim Entladen !!

Passiert nur bei einem US2000C, die beiden anderen sowie der US3000C machen das nicht..

Akku ist z.Zt. in Garantierep. mal sehen, ob das was bringt.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

kaje77 avatar image
kaje77 answered ·

Diese Fehlermeldung hatte ich auch.. am Ende des Tages hat ein FW Update für das BMS der Pylontec Abhilfe geschaffen. Dazu musste die Pylontec jedoch zum Techniker geschickt werden, da dies vom Normalanwender nicht durchgeführt werden kann.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lifeingalicia avatar image
lifeingalicia answered ·

Das BMS der Pylon kann nur sehr begrenzt ausgleichen. Mal mit berenzter charge laden e.g. 5-10A sollte low und high cell voltage stark differieren

Ltd victron/pylon

'Internal Error' shown on battery status

The 'Internal Error' shown in battery status is not a critical error. This only defines that within a battery system, some of the slave batteries are offline(which is due to these modules have been discharged to an extremely low SOC or being in idle mode for more than 72hrs), once the system is available for a charging activity such an error will be automatically eliminated.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Nun wenn der Fehler ÜBERSPANNUNG immer nur beim ENTLADEN auftritt so wie bei mir ... dann muss das schon etwas anderes sein..

Bei meinem Speicher wurde nun das BMS getauscht! Jetzt scheint es in Ordnung

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rodenberger avatar image
rodenberger answered ·

Habe das Problem auch beim Entladen.
Und das Nachts bei geingen Entladeströmen, wenn SOC bei ca. 50%
Die Version ist 1.4 und es gibt noch nix neureres !?
Eine große Zelldrift gibt es da nicht . 0,02V max
Bisher tritt es immer an einer Batterie auf.
Habe heute mal die Reihenfolge der Batterien geändert, da es immer die letzte in der Reihe war.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rodenberger avatar image
rodenberger answered ·

für alle die das Problem wie beschrieben haben, es ist ein SoftwareBug !

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

sesshoumaru avatar image
sesshoumaru answered ·

Der Update der US2000C auf Firmware v1.4 hat bei mir nicht geholfen. Problem trat weiterhn auf.
Allerdings habe ich danach nochmal eine neuere Firmware v1.7 bekommen - bisher trat der Fehler nicht mehr auf. Ich beobachte weiter ...

7 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rodenberger avatar image
rodenberger answered ·

Ich mache mal kein neuses Thema auf.
Ich bekomme die alten US2000 nicht auf V2.9 geupdatet, sondern er macht 2.8 draus.
Im Log steht "Fail control mos on ....." hat das damit was zu tun?
Danke
us2000-v28.jpg


us2000-v28.jpg (559.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

What is ESS training video

ESS Quick Installation Guide

ESS design and installation manual

Additional resources still need to be added for this topic