question

adahmen avatar image
adahmen asked

Erweiterung einer bestehenden PV-Anlage - einige Fragen

Hallo Zusammen,


wir werden unsere bestehenden PV-Anlage (basierend auf einem SMA Wechselrichter) erweitern um ein Speichersystem auf Basis von:

- 4 x Pylontech US2000C

- Victron Multiplus 2 (5000er) - ohne GX

- Cerbo GX

- EM24 (in der Variante RS485)


Die Batterien stehen und sind verbunden, der Multiplus sowie Cerbo hängen an der Wand und morgen kommt der Elektriker für den Anschluß.


Folgende Frage habe ich noch:


1. EM24

Wie wird der EM24 angeschlossen? Ich meine verschiedenes gelesen zu haben - insofern frage ich sicherheitshalber nach. Oben ist ja der Eingang und unten der Ausgang.

Ist oben der Anschluss am Netzbetreiber und unten dann in Richtung Hausnetz? Oder umgekehrt?


2. Cerbo GX

Wie versorge ich am sinnvollsten den Cerbo mit Strom. Wie habt Ihr das gelöst? Hole ich mir die 48V von der Batterie (also der Pylontech)? Oder nehme ich besser ein eigenes Netzteil?


3. Victron RJ45 Kabel

Sind die Victron RJ45 Kabel (zum Beispiel das RJ45 UTP Cable) eigentlich normale Ethernet-Netzwerkkabel? Das Victron Kabel wurde mir als 5m Version geliefert - ich brauche aber max. 1,5m. Kann ich hier ein Cat6-Kabel als Ersatz nehmen?


4. DIP-Schalter an den Pylontech's

Muss man hier irgendwelche Einstellungen vornehmen? Hierzu habe ich bisher keine Infos gefunden.

Der Master definiert sich ja dadurch, dass der obere Anschluss der Verbindungsanschlüsse leer bleibt.

Bei mir sind alle DIP-Schalter bei allen Pylontech's auf Off (so wurde geliefert.


Freue mich auf schnelle Rückmeldungen ...


Multiplus-IIcerbo gxPylontechem24
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

zu 1.

oben ist der Eingang ... der mit dem Null ganz LINKS !!! <--- wichtig ... Klemme 11


WICHTIG für den EM 24 Carlo ... Drehschalter darf während der Konfiguration und Anmeldung im GX nicht auf "Schloss" stehen


zu 2. ich habe bei mir ein Netzteil über eine kleine APV mit extra Akku über den AC out angeschlossen ... sind zwar extra Verluste aber beim Abklemmen der Pylontech geht das noch eine Zeit weiter ...

zu 3.die Netzwerkkabel sind ganz "normale" ungeschirmte Netzwerkleitungen ... HIER IST NICHT DAS KABEL ZU DEN PYLONTECH GEMEINT !!! das ist speziell nach Typ "A" und "B" getrennt

zu 4. DIPs bleiben so wie sind ... in der normalen Konfiguration ohne HUB wird da nix geändert ... Master ist ... wie du schon geschrieben hast ... der mit offenem Com Port 0

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

adahmen avatar image
adahmen answered ·

Danke Dir für die schnelle Antwort.

Zu 1 nochmal genauer: Das oben der Eingang ist , war mir klar. Aber was kommt an den Eingang dran? Die Netzseite (als Hausanschluss) oder die Hausseite?


6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Wenn die Anlage als "0" Einspeiser laufen soll ... muss oben alles ran was vom Zähler kommt ... Und der Multi sollte auf den "L1" vom EM24 ...

Ob das dann der L1,L2 oder L3 vom Netz ist ist egal ... aber da kann dein Eli dir ja helfen. Vielleicht nehmt ihr ja die Phase mit der geringsten Netzspannung ... Es hängen eh schon zu viele PV Anlagen auf L1 :) :) :)

0 Likes 0 ·
Show more comments
adahmen avatar image
adahmen answered ·

Soweit scheint alles zu funktionieren. Bei diesem Wetter ist es eine Freude, den Werten zuzuschauen und zu sehen wie schnell der Speicher geladen wird - selbst bei einer kleinen PV-Leistung.


Eine Frage habe ich aber noch: Und das sind die Werte, die mir das VRM-Portal anzeigt. Hier ein Beispiel von vor wenigen Minuten:

bildschirmfoto-2022-03-24-um-194441.png


Ich lese es so:

- aus dem Netz beziehe ich (als Summe über die 3 Phasen) 15 Watt

- Verbraucht wird aktuell (durch alle angeschlossenen Verbraucher im Haus) 785 Watt

- aus der Batterie werden 500 Watt entnommen


Wichtig: Der Multiplus ist an Phase 3 angeschlossen (wie man an den Werten erkennen kann).


Fragen:

Wieso ist bei Phase 1 der Wert bei AC-Load nicht gleich dem Wert bei Grid?

Wo stellt man in diesem Zusammenhang ein, an welcher Phase der Multiplus hängt?

Wer liefert eigentlich den Wert der AC-Loads über die 3 Phasen? Bzw. wie werden die Werte errechnet?



3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

adahmen avatar image adahmen commented ·
Ich antworte mir schon mal selber.

Ich denke, dass das System denkt, dass der Multiplus an Phase 1 hängt. Denn 500-38=462

Wo kann man das einstellen?

0 Likes 0 ·
oldhyper avatar image oldhyper adahmen commented ·
Moin, die Frage von lutlo einen tiefer.

Hattest du die mal gelesen oder irgendwo beantwortet ? Würde mich auch sehr interessieren.

Viele Grüße

0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl adahmen commented ·
Für ESS ist es sinnvoll den Multiplus an Phase 1 anzuschliessen... dann klappt das auch mit dem Ausgleich
0 Likes 0 ·
lutlo avatar image
lutlo answered ·

Hallo adahmen,

ich habe auch eine Anlage mit einem SMA - WR (Sunny Tripower 9000TL) als Direkteinspeiser mit 9,9kWp Ost/West mit 2 Strings.

Ich will die Anlage noch nach Süden (Hauswand) erweitern mit ca. 4 kWp und will dazu alles mit Victron bauen.

Dazu möchte ich auch die Anlage um 48V Speicher ergenzen.

Da die Leistung höher ist als 4,...kW muss ich auf 3 Phasen ausbauen. Dazu suche ich Möglichkeiten den SMA-WR einzubinden. Kannst Du mir möglichst detailreich beschreiben wie und womit du den SMA-WR an den Victron Multiplus 2 angeschlossen hast? Bisher habe ich immer nur gelesen, dass SMA nicht kompatibel sein soll, also mit den Victron cerbo gx, Victron EM24 Energy Meter nicht steuerbar sei.

Es wäre mir echt eine große Hilfe.

Danke





2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

adahmen avatar image
adahmen answered ·

Hallo @Oldhyper und @lutlo ,

erstmal sorry, hatte die Frage nicht gesehen.

Zu meinem Aufbau: Am Anschluss des SunnyBoy wurde durch die Hinzunahme des Multiplus nichts verändert - er verrichtet seit 8 Jahren seinen Dienst. Bei mir hängt er also mit am AC-IN (und nicht am AC-OUT).

Insofern verstehe ich die Frage nicht ganz. Denn über den EM24 wird ja gesteuert, ob geladen werden soll (wenn ins Netz eingespeist wird und die Batterie noch aufnehmen kann) oder entladen werden soll (wenn aus dem Netz bezogen wird und noch genug Batterieleistung vorhanden ist). Wieso Überschuss besteht, ist dem Multiplus eigentlich egal (so verstehe ich es zumindest).

Sollte es um den Anschluss des SMA am AC-OUT gehen, dann kann ich leider nicht helfen.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

oldhyper avatar image oldhyper commented ·
Danke for deine Antwort.

Also bei mir war bzw ist nur die Frage wie ich das ganze hinbekommen kann. Habe den sunny tripower( aktuell mit dem sunny storage am Laufen 5 kw, diesen würde ich wegnehmen da hochholt viel zu teuer und nicht zu bekommen ist) und möchte einen neuen Speicher ins System bringen. Victron mit pylon klingt für mich am schönsten und „billigsten“ nur frage ich mich wie ich den Victron mit dem sunny zusammen arbeiten lasse. Ich denke ja es macht Sinn den Victron zwischen sunny und Netz zu setzen als letzte Instanz vor dem einspeisen oder Netz ziehen. Aber der Victron ist ja nur einphasig mit 5kw als alleinige Ausführunge oder ? Es ist echt eine Schande dass SMA nicht so schön offen ist wie victron

0 Likes 0 ·