Welche Geräte ESS geeignert??

Hallo,

ich verfüge derzeit über einen Multiplus II 48/3000. Der beinhaltet ja Wechselrichter und Ladegerät in einem und kann damit ein ESS realisieren.

Bei meinem ESS ist ein Teil der PV Anlage AC angebunden und ein Teil DC mit einem Victron MPPT direkt an die Batterie. Funktioniert soweit alles super :-)

Jetzt soll die DC PV Anlage erweitert werden, von 2,4kw auf 6kw.

Problem ist jetzt das die Wechselrichterleistung von meinem Multiplus nicht reicht (auch um den Überschuss einzuspeisen, die Anlage läuft Netzparallel und bekommt EEG). Ich könnte jetzt einen zweiten Multiplus oder einen größeren kaufen.

Oder vieleicht ein anderes Gerät das ESS fähig ist? Denn mehr Ladeleistung brauch ich ja gar nicht nur mehr Wechselrichterleistung.

Gibt es also einen anderen ESS fähigen Wechselrichter?

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Mit der momentanen "Normen und Gesetzeslage " darfst du keinen einzelnen 5000er MP im ESS betreiben ... Stichwort Einphasige Schieflast ... Nur ein 3 Phasen Verbund mit noch 2 Weiteren MP wäre eine Lösung für dich ...

Matthias hat bestimmt noch Tipps ...

Schönes Wochenende


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

:-)

Das stimmt so schon mal.

Da der 3000er MultiPlus ja nur 2400W Dauerleistung hat, würde es mMn nicht viel Sinn machen, sehr viel mehr DC gekoppelte PV Leistung zu installieren.

Man müsste also, wie netrange schon geschrieben hat, mit 2 weiteren MultiPlus auf ein 3-phasiges System aufrüsten um 3x2400W zu haben oder die weitere PV Leistung AC gekoppelt installieren.

0 Likes 0 ·
tstyles avatar image
tstyles answered ·

Seid ihr euch da ganz sicher?! Mein Kenntnisstand ist das eine Schieflast von max. 4,6kw zu Gewährleisten ist, und der 5000er hat bei Netzparallelbetrieb eine Wirkleistung von "nur" 4,4kw. Damit passt das doch, oder irre ich?

6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Nicht 4,6kW Wirkleistung sondern 4,6kVA Scheinleistung und da ist der 5000er Multi drüber.

0 Likes 0 ·
agin avatar image agin Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Darf ich mal auf meine Frage in diesem Thread verweisen:

https://community.victronenergy.com/answers/159506/view.html

Dort zitiere ich aus einem Victron Zertifikat:

Output power (Feed in On-Grid) 4,5kVA / 4,4kW

für den 48/5000 Multiplus-II.

Also passt das doch?

Eure Meinungen bitte?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ agin commented ·
Das zitierte Zertifikat nützt dir nur nix für Deutschland.

Die Diskussion hatten wir hier auch schon mal irgendwo gehabt, du kannst dir nicht einfach ein Zertifikat raus suchen in dem dir die Werte passen.

Für Deutschland sind die Zertifikate nach VDE-AR-N 4105:2018-11 entscheidend.

Und da drin stehen 4,82kVA für den 5000er.

0 Likes 0 ·
agin avatar image agin Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Nun, das war ja VOR der Firmwareänderung. Ja, ich verstehe dass es noch kein PASSENDES Zertifikat gibt zur VDE. Aber mit der Information zur neuen Firmware (evtl. auch unter Zuhilfenahme des anderen Zertifikats), und der Zusicherung meines Elektroinstallateurs das auch so zu konfigurieren, könnte man das doch beim VNB mal anfragen, oder?

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ agin commented ·
Versuchen kann man es.

Wie ich in einem anderen Thema auch schon geschrieben habe, habe ich von einigen Kunden auch schon gehört, das sie einen einzelnen 5000 angemeldet bekommen haben. Das ist aber immer ein Einzelfall und kommt vermutlich darauf an, was für einen Angestellten man da beim VNB erwischt.

1 Like 1 ·
tstyles avatar image
tstyles answered ·

Okay, zurück zum Thema...

Gibt es ein anderes ESS fähiges Gerät oder Wechselricher außer dem Multiplus?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Theoretisch kann man alle MultiPlus und Quattros für ESS nutzen, aber nur die MultiPlus-II haben einen zertifizierten NA-Schutz integriert, bei allen anderen bräuchte man einen externen NA-Schutz.

In einem System müssen aber sowieso immer die gleichen Geräte sein, man kann da nicht einfach mischen.
Zudem besteht das schon genannte Schieflastproblem bei 1-phasigen Anlagen.

Ich denke 2 weitere 3000er MP-II und damit ein 3-phasiges System wäre die einfachste Lösung, damit hast du 7,2kW Wechselrichterleistung.

0 Likes 0 ·
jtynan avatar image
jtynan answered ·

Good morning, maybe something like this arrangement could help.

https://www.youtube.com/watch?v=SsTkgoN6ENM&ab_channel=Off-GridGarage

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

michael66 avatar image
michael66 answered ·

Könnte man nicht einfach einen weitere MPII 3000 an L2 aber den selben DC Bus hängen? Dann hat man kein Probelm mit Schieflast.

4 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Und was ist mit L3? Und auf L1 sind es immer noch mehr als 4,6kVA.

Geräte größer 4,6kVA müssen 3-phasig angeschlossen werden.

Abgesehen davon kann man einen 5000er und einen 3000er nicht zusammen in einem System betreiben.

1 Like 1 ·
Show more comments