Hallo,
ich habe ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe folgende Komponenten:
MultiPlus II 48/5000
4x Pylontech US 2000
Cerbo
2 x MPPT 150/35
1x String 640Wp
1x String 1200Wp
Das alles ist in meiner Gartenlaube/Schrebergarten.
Jetzt ist das Problem, das Jahreszeiten bedingt die Sonne eher selten raus kommt. (Hamburg)
Wenn sie aber mal da ist, kommen echt schon gute Erträge rum. 3kwh sind schon möglich.
Leider ist jetzt das Problem, das der Multi bei einem Batteriestand von 60% anfängt zu Laden, bis er 80% erreicht hat. Diese 80% werden natürlich immer morgens, pünktlich zum Sonnenaufgang erreicht. Wenn wir dann an den Tagen auch wirklich mal sonne haben, ist die Batterie schon gegen 14 Uhr voll und der Rest wird weggeregelt.
Kann ich es nicht irgendwie einstellen, das die Batterie von 30%-50% gehalten wird. Dann ist genug Puffer nach oben, um die Sonne zu speichern.
Aktuell nutze ich den Garten ja auch nicht, daher läuft nur die Grundlast Div. Geräte von 60W-100W.
So ab April sieht es dann schon wieder anders aus, da gibt's viel Sonne aber auch einen nutzen vom Strom. Da sollte sich das System ja vermutlich selber anpassen, (die 80% werden dann Täglich um 5% weniger, wenn die Batterie täglich geladen wird?)
Also, was wäre jetzt die Richtige Einstellung, Ich habe auch schon übers Confi Tool über MKII Adapter probiert was zu finden, aber ich finde diesen Startimpuls von 60% auch nirgendwo.