AC coupling et onduleurs Solis : nickel

Bonjour à tous

Juste pour faire un retour d'expérience, pour ceux qui cherchent un moyen économique d'augmenter la puissance d'une installation : avec un onduleur Solis, série 5G (ceux actuellement commercialisés), le contrôle de puissance avec la variation de fréquence fonctionne parfaitement.

L'onduleur Solis est bien plus économique qu'un mppt de puissance équivalente, et il y a toute une gamme de 1 à 8kW, avec 1 ou 2mppt.

Dans la programmation de l'onduleur solis, il faut aller dans advanced settings->select standard et choisir le mode "gen50". On a ensuite une variation de puissance entre 50hz (100%) et 54Hz (0%) qui fonctionne parfaitement.

Sur ce site (habitation isolée hors réseau), j'ai aussi réglé le régime à vide du groupe à 55Hz, de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque de griller l'alternateur si jamais le groupe est en fonctionnement alors qu'il y a un grand soleil : de la sorte quand il force, le régime baisse un peu et ça permet à la production du Solis de venir le seconder, et quand les batteries sont pleines, comme le régime remonte ça coupe la production du solis comme quand le groupe n'est pas en fonction.

AC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
yvond avatar image
yvond answered ·

bonjour Yann, merci du partage.

Sur tes conseils, je viens d'acheter un solis mini 2000w.pour remplacer mon MO apSysteme.

Quels conseils pourrais tu me donner pour le connecter, avec le mp2victron48V3000.

quelles sécurités installer? comment le rendre visible sur le control color GX?

merci d'avance.

bonne fin de journée.

5 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

yann avatar image yann commented ·

pour voir le production du solis, il te faut ajouter un ac current sensor (ref CSE000100000) sur l'entrée aux du MP, et faire passer la phase venant du solis à travers le tore de l'appareil.


Il faut aussi ajouter l'assistant correspondant dans la configuration du MP


0 Likes 0 ·
Show more comments
yann avatar image
yann answered ·

non, l'alarme High dc ripple n'a aucun rapport avec le solis, par contre elle montre que tu as un problème sur ta liaison batterie, il doit y avoir soit des cables trop fins, soit une mauvaise connection à un endroit.

Pour avoir une ondulation importante sur le courant continu, il faut qu'il y ait une résistance trop importante au niveau du câblage. Ou une batterie sous-dimentionnée par rapport au multiplus.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.