Multiplus avec onduleur SMA

Bonjour à tous,

J'ai réalisé une installation triphasée avec un Multiplus 2 5kVA, des batteries Pylontech, un Cerbo GX et un compteur ET340. Tout est correctement configuré, l'assistant ESS est bien actif et tous les éléments sont reconnus.

Cependant, l'onduleur SMA Sunny Tripower n'est pas détecté lors de la recherche du convertisseur PV sur VRM.

Merci !

Multiplus-IIAC PV Coupling
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

il faudrait avoir l'ip du sma et le rentrer manuellement si il n'est pas détecté.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

baptiste foucher avatar image
baptiste foucher answered ·

D'accord, très bien, merci. Je vais tester cela. Il est vrai que je n'avais pas pensé à cela, lorsque j'ai réalisé mon installation l'onduleur Fronius a été directement détecté

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

baptiste foucher avatar image
baptiste foucher answered ·

j ai fait l essais le mettre l ip de l onduleur SMA ceci ne fonctionner pas j'ai du activer le protocole Modbus TCP/UDP sur le cerbo GX + l onduleur SMA et cela fonctionne

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

effectivement il semble qu'il y ai bien un pb sur le sunspec des tripower.

on a publié aujourd'hui une modification dans la version beta de l'os.

faite la mise a jour cela devrait régler le probleme !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.