weak battery warning MPII + Pylontech

Hi,


I have a Multiplus and 3x Pylontech US 3000 as an ESS System with a cerbo running.

configuration: Victron & Pylontech UP2500, US2000, US3000, US2000C, US3000C, UP5000, Phantom-S, Force-L1 & L2 [Victron Energy]

from time to time, I get messages in the console of cerbo with weak battery warning.

1634558509604.png

does anybody has a clue why this occurs?


Multiplus-IIPylontechlow battery warning
1634558509604.png (61.4 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Was steht denn in der ess Konfiguration bei der dynamischen ladungsüberwachung ... vielleicht ist in gerade diesen Momenten eine Last dran die deine Spannung unter den spannungswert bei xC zieht ... vom BMS scheint es ja nicht zu kommen

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hansbaer avatar image
hansbaer answered ·

meinst du dies hier?


1634561160180.png


1634561160180.png (76.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Ja genau in diese Richtung dachte ich ...

Du hast ja sogar eine Warnung bei 41V ... Das ist schon extrem wenig für 3x pylontech ... Was hängt denn an der Anlage extremes dran ?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hansbaer avatar image hansbaer commented ·
eigentlich hängt nichts "unnormales" dran...3 Personen Haushalt, kein e-Auto.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Bei 41V sollte das System eigentlich abschalten.

Eine lockere Klemmstelle/offener Schalter/ausgeloste Sicherung kann aber auch zu solchen Warnungen führen.

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hansbaer avatar image hansbaer commented ·
Ich habe gerade alle Verbindungen überprüft, Alles fest! auch an der Sicherung ist kein nennenswerter Spannungsabfall zu messen.
0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ hansbaer commented ·
Die Sicherungen bitte ausbauen und auf (niederohmigen) Durchgang messen.
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Wie schaut es denn mit der batterieverkabelung von den pylontech zum System aus ... 1x 25mm oder doppelt verbunden. Irgendwo müssen die massiven spannungsabfälle bei Last ja herkommen. 5000er multi macht ja schon seine 100Ampere ...

13 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hansbaer avatar image hansbaer commented ·
ja, 1 x 25mm, die Kabel werden schon gut warm ;)
0 Likes 0 ·
Show more comments
hansbaer avatar image hansbaer commented ·
ich habe heute noch mal ein set 25² bestellt. kann ja nicht schaden ;)