Buenas tardes
Tenemos un sistema trifásico, compuesto por 3 inversores 48/8000 y 5 BYD LVL 15.4 kWh, smartsolar 250/100 y Fronius Symo 20. Todo ello gestionado con un Cerbo GX.
Un grupo electrógeno acoplado en AC IN1 para eventuales descargas del sistema por SOC o sobrecargas...
En la instalación de AC Out existen cuadros y subcuadros con sus correspondientes protecciones magnetotérmicas y diferenciales en cascada.
El problema viene cuando un cortocircuito en un subcircuito monofásico con 10 A de Magneto hace saltar la protección de sobrecarga de un inversor y anula la producción de todo el sistema, arrancando el grupo electrógeno pero no proporcionando bypass. La protección magnetotérmica no salta porque es mas rápido el inversor y todo el sistema queda anulado.
Este comportamiento hace que una instalación desatendida en remoto quede totalmente fuera de juego y sin comunicación ya que el internet se alimenta a 230V.
Y Realmente salvo que exista una solución real a este comportamiento, lo que representa es que las protecciones magnetotérmicas en AC Out no tienen utilidad en su componente Magnética.
Agradecemos vuestra colaboración ya que imaginamos que esta casuistica no es nueva y se presentará en instalaciones de cualquier tamaño.