Ess Netzeinspeisung bei welchen Geräten?

Hallo, ich suche ein Victron Wechselrichter mit Netzeinspeisung / Überschusseinspeisung / ESS.

Gibt es Geräte mit 800-1000Watt?

Der Victron multiplus II 12/3000 kann das ja, ist aber für meine 640w Solaranlage bisschen überdimensioniert.

Der WR sollte natürlich auch einen Bus für das Cebro gx haben.

MultiPlus Quattro Inverter ChargerESSvictron products
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

In deinem Fall benötigst du auf jeden Fall einen NA Schutz ... den hat der genannte Multi schon verbaut ... kaufst du den extra dazu ... brauchst du Platz und das nötige Geld ... Da kann es lieber gleich der 3000ér sein ... UND du benötigst auf jeden Fall eine Batterieanlage für den Multi ...

Dazu hat der 3000ér genug Reserven für "schwere" Lasten ... wie Kühlschränke oder Kompressor

Einen Cerbo oder Venus MUSST du sowieso für das ESS anschießen ... beide funktionieren natürlich am Multi ...

11 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atomicix avatar image atomicix commented ·

Ok danke, eine Batterieanlage mit 400ah (LiFePo4) kommt im Frühjahr.

(Aktuell noch 280ah Blei/Gel)

Also gibt es keine kleineren Geräte, Multiplus 12/800 oder so, die das unterstützten? In der Beschreibung habe ich dazu nichts gefunden, aber in einigen Online Foren gibt es dazu Beiträge, zumindest für den Multiplus C 1600.

Ich habe einen Kühlschrank mit 60watt und ein Akku Ladegerät mit max. 550 Watt. Daher wollte ich eigentlich nicht zu groß Bauen, da ja im unteren Leistungsbereich des WR der Wirkungsgrad nicht gut ist.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ atomicix commented ·

Theoretisch kann man mit allen MultiPlus/Quattro ein ESS aufbauen.

Problem ist, das nur die MultiPlus-II einen zertifizierten internen NA-Schutz haben, für alle anderen ist ein zusätzlicher externer NA-Schutz gefordert.
So ein externer NA-Schutz liegt locker bei 600-700€ und da kann man sich auch gleich einen 3000er MP-II kaufen.

1 Like 1 ·
netrange avatar image netrange atomicix commented ·
... Bei 400Ah und "nur" 640 Wp PV wird das ab Herbst wohl mit dem Vollladen nichts mehr werden ... Aber wenn es nur ein Kühlschrank sein soll ... Daumendrück ... Der "Standbyverbrauch" der Multis ist so gering ... Und es gibt zusätzlich noch den AES Modus ... Da kommt die Last zwar verzögert aber für Kühlschränke mag das reichen ...

Nimm den 3000'er und du hast auch für die Zukunft keinerlei Sorgen ...

Musst du denn auf 12V bauen ? Oder kannst du auch auf 24V ?

1 Like 1 ·