question

jean-paul avatar image
jean-paul asked

anciens sunny boy sma et connection multiplus

bonjour

j'ai deux sunny boy de 24 v et un windy boy qui reinjectent dans le reseau ac depuis 2008 il font 1100w chacun; puis je les connecter sur la sortie du multi ? ou sinon comment les prendre en compte sur l'entrée ac, il sont eloignés et non connectés sur wifi ou reseau. le multiplus est un 5000va 48 volts les deux sunny boy sont des 24 volts cc; merci

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·

This should be possible as it does not exceed the 1:1 rule for ac coupled charging. The inverter can be configured to shift to 52Hz at high SOC to signal the sunny boy's to stop charging. You would need to configure them to off grid 50 or similar setting to achieve this. I'm not sure about the windy boy - though this should have a similar function.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

i'm not sure that this inverter frequency could be change and ther's not mg50 grid code on it !

comme dit mike, si la regle des 1:1 est respecté, alors on peu le metre a la sortie. la regulation sera en tout ou rien , ce qui n'est pas top mais a voir.

atention aussi a la taille de la batterie, si elle est trop petite, la regulation pour couper l'onduleur peut etre trop lente et ça peut generer des alarmes voir des coupures pour over voltage !

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jean-paul avatar image jean-paul commented ·
merci à vous deux je regarde sur la console, il y du soleil aujourd'hui pour faire l'essai.
0 Likes 0 ·
jean-paul avatar image jean-paul commented ·
cela fonctionne je surveille la charge, mais à terme pour plus de sureté je vais m'en séparer pour mettre un mppt sur les lignes concernées.
0 Likes 0 ·