Hi
die in der Fehlermeldung angezeigten 37,6V sind viel zu wenig für den 48V Akku. Kannst du das mal mit einem Multimeter direkt am Akku nachmessen?
Wann wurde der Akku das letzte mal voll geladen?
Kannst du noch ein paar mehr Informationen zu deinem System geben?
Das ist ja das komische! Die akkus werden jeden Tag mit PV Strom Vollgeladen. Habe eingestellt das das System bei 10% Batteriekapazität vom Netz zieht. 3x Pylontech US3000 + 1x Multiplus 48/5000 und den GX.