question

sonnenausessen avatar image
sonnenausessen asked

Multiplus 2 entläd meine Akku nicht

Hallo lieben Damen und Herren,

Meine MP2 habe ich gerade vom Reperatur erhalten.

Ich fahre ESS, weil ich eine 200 Ah 48V Blei Gel habe.

Meine Geräten sind alle Neu (neueste Software): Multiplus II 48/3000 ,

BMV 700, CCGX, EM 24

Was ich will ist, das meine Akkus meinem Hausnetz beliefert, und

wenn der Akku seine untere Grenze erreicht hat, sollte das öffentliche Netz

den Akku laden oder meine PV anlagen 3,6 Kw Solarmodulen.

Im Rheinland ist keine Wolke.

Was ich seit 2 Tagen beobachte ist, das meine Akku immer geladen wird,

vom Netz und vom PV.

Würde mich sehr freuen, für jeglichen Tipp, Danke im Voraus

Gerrit

MultiPlus Quattro Inverter Charger
ccgx140621.jpg (1.8 MiB)
dsc-0137.jpg (2.9 MiB)
dsc-0138.jpg (3.0 MiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
daniel2022 avatar image
daniel2022 answered ·

Gab es denn schon eine Lösung?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ist der EM24 richtig angeschlossen?? Lt. deinen Fotos gibt es ja keine AC-Lasten??

Und dein MP II ist auf "laden-erhalten" eingestellt.. da entlädt er nichts ...

ESS richtig konfiguriert.....?

2 |3000