hallo,
ich habe inzwischen ein paar meiner laderegler in meinem 24V system aktualisiert.
leider hatte diese aktualisierung eine sehr starkt nebenwirkung: meine
steuerungssoftware kann die ladespannung dieser laderegler nicht mehr regeln.
heute habe ich einiges an versuchen gemacht, um eine loesung zu finden, leider
erfolglos. ich konnte zwar einfluss auf den betrieb der aktualisierten laderegler
nehmen, aber ich habe keine moeglichkeit gefunden, die ladepannung zu veraendern.
jeglicher wert im register 0x2001 (Charge voltage set-point) wird einfach ignoriert. es
ist mir lediglich gelungen, den ladestrom zu begrenzen, aber nicht die spannung.
es war mir auch nicht moeglich den wert des registers 0201 zu aendern.
abgesehen davon bekomme ich auch noch widerspruechliche statusinformationen.
im register 200e sind die bits fuer slave mode und externe kontrolle gesetzt und im
register 200f steht, dass der regler im stand-alone-modus laeuft und es kann ja nicht
gleichzeitig beides zutreffen.
ich habe mein programm extra mit einer moeglichkeit versehen, mir verschiedene
register uebersichlich als tabelle von allen ladereglern anzeigen zu lassen, um
herrauszufinden, warum die spannungsvorgabe ignoriert wird und dann einiges
ausprobiert.
dabei ist es mir zwar gelungen, die spannung, die vom laderegler als
batteriespannung, gemeldet wird, vorzugeben, aber das hilft mir auch nicht.
abgesehen davon will ich hier ja die spannung am batterieanschluss des ladereglers
wissen und nicht die spannung die ich vorgebe. auf den ladestrom hatte es
uebrigends keinen einfluss, als ich diese spannung auf 2 V unter der akku-spannung
eingestellt hatte.
habt ihr da einen bug eingebaut, der verhindert, dass die vorgegebene
ladesoll-spannung uebernommen wird ?
ich koennte jetzt natuerlich die einstellung der ladespannung fuer diesen laderegler
aendern, aber die einstellung wird ja immer dauerhaft gespeichert und ich weiß nicht
wie oft das moeglich ist. man soll flash-speicher und eproms ja nicht
ueberstrapazieren.
als notloesung werde ich jetzt meine steuerung fuer diese laderegler mit einer
stromregelung erweitern in der hoffnung, dass ich bald wieder den strom ueber die
sollladespannung regeln kann. das ist naemlich wesentlich einfacher, da dann die
laderegler bei lastaenderungen an den wechselrichtern automatisch den ladestrom
erhoehen und das schneller, als die regelung.
tschuess
Hello,
in the meantime i have updated a few of my charge controllers in my 24v system.
Unfortunately, this update had a very strong side effect: my
control software can no longer regulate the charge voltage of these charge controllers.
today i tried a lot to find a solution, unfortunately
unsuccessful. i was able to influence the operation of the updated charge controller
take, but I haven't found a way to change the charging voltage.
any value in register 0x2001 (Charge voltage set-point) is simply ignored. it
I only managed to limit the charging current, but not the voltage.
I wasn't able to change the value of register 0201 either.
apart from that, I also get contradicting status information.
the bits for slave mode and external control are set in register 200e and in
register 200f says that the controller is running in stand-alone mode and it cannot
both apply at the same time.
I have given my program the option of giving me different
register to be displayed as a table of all charge controllers in order to
find out why the voltage specification is ignored and then some
tried out.
I managed to control the voltage from the charge controller as
battery voltage is reported, but that doesn't help me either.
apart from that, i want the voltage at the battery connection of the charge controller
know and not the tension that I specify. on the charging current it had
Incidentally, no influence when I set this voltage to 2 V below the battery voltage
had set.
have you built in a bug that prevents the specified
charging voltage is taken over?
I could of course now adjust the charge voltage for this charge controller
change, but the setting is always saved permanently and I don't know
how often that is possible. Flash memory and eproms shouldn't be used
overuse.
as an emergency solution, I will now use my controller for these charge controllers with one
expand current control in the hope that I will soon be able to use the current again
target charging voltage can regulate. that is much easier because then the
charge controller automatically adjusts the charge current when the load changes on the inverters
increase and that faster than the regulation.
bye