Hola!
Tengo un inversor Fronius con placas solares conectado a un Victron que a su vez gestiona unas baterías Pylontech, Todo el sistema funciona correctamente salvo por un pequeño fallo que no soy capaz de solucionar y es el de la inyección a red. El sistema me inyecta a red el excedente ponga la configuración que ponga. Antes del Victron y las batería tenía sólo el Fronius con placas y configurado en inyección 0 y funcionaba perfectamente. Cuando he añadido el Victron y las batería no consigo que pare de inyectar el excendente. Me daría igual si no fuera porque el contador de la compañía eléctrica no sabe si consume o inyecta y el resultado es que todo suma, hoy por ejemplo me ha inyectado 3.5kw de sobrante lo que se traduce en 3.5kw que tengo que pagar a la compañía. La solución más simple de momento es cortar la red de la calle... así no inyecta, pero quiero automatizarlo. Alguien tiene la misma configuración que yo o me puede dar alguna pista?
Gracias!