Hallo,
kurz vorweg meine Anlagenkonfiguration.
Module von Q-Cell:
Ost (Neigung 10°): 6 x 390 Wp = 2340 Wp
West (Neigung 10°): 6 x 390 Wp = 2340 Wp
Süd am Giebel (90° ): 4 x 390 Wp = 1560 Wp
3 x Victron Laderegler MPPT 150/45
1 x Victron MultiPlus II 48/5000/70-50
1 x Cerbo GX
1 x EM24
2 x Pylontech US3000C
ESS
Alle Systeme haben die aktuellste FW.
Die Anlage wurde mit meinem Elektriker nach meinen Wünschen vorbereitet. Die Abnahme vom Netzversorger steht bald an.
Jetzt komme ich zu den offenen Punkten:
Der Multiplus wird nur über die L1-Phase Strom an der Netzbetreiber übergeben. Hier gibt es evtl. ein Problem mit der max. Scheinleistung SEmax von 4,82 kVA. Erlaubt sind nur 4,6 kVA.
Parallel gibt es die 70% Regelung (Wirkleistungsbegrenzung). Dieses würde bei meiner Anlage 70% von 6240 Wp sind 4368 Wp.
Mit welchen Einstellung kann ich die Begrenzungen einstellen, so das auch der Netzbetreiber hiermit zufrieden ist?
Hierbei gingen meine Überlegungen an folgende Einstellungen:
Ist das richtig?
Warum steht "Feed-in limiting active" auf No? Ist irgendwie irritierend.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, der hiermit Erfahrung hat.
Viele sonnige Grüße
Thomas Heins