question

Klaus Luttkus avatar image
Klaus Luttkus asked

Multiplus II - sporadische Probleme beim Einschalten

Wir haben in einem Projekt folgende Systemkonfiguration:


  • 2 x Multiplus II, 24V/3000/70, konfiguriert für Parallelbetrieb, Master/Slave
  • Cerbo GX
  • Multicontrol
  • Smart Shunt 500A
  • Victron MPP Solarregler
  • LiFePo 24V / 100Ah + 100Ah mit BMS


Die Vorgaben gemäß Victron Manual für den Parallelbetrieb werden erfüllt:


  • Firmware update (von V.470 auf V.481)
  • Symmetrische (und eher hochohmige) AC-Anschlüsse
  • Weitestgehend symmetrische DC-Anschlüsse (H07V-K, 50qmm, <5m)
  • Durchgängiger System Minus
  • Schutz durch RCD’s am Eingang und Ausgang


Leider löst sporadisch (innerhalb der ersten 0-20 Sekunden) der AC -Einspeise Schutzschalter (B16A) aus


Folgende Parameteränderung haben den Fehler nicht behoben:


  • Reduktion der Landstrombegrenzung (auf 2 x 5A)
  • Reduktion des max. Ladestroms
  • De-Aktivierung des PE-Relais
  • De-Aktivierung Fernsteuerung


Folgende Zusätzliche Hinweise:


  • Bei DC-Versorgung und Belastung mit 1000W AC haben sich die Eingangs- und Ausgangsströme 50/50 symmetrisch zwischen Master und Slave aufgeteilt (OK)
  • Im Versuchsaufbau mit DC Zuleitung >5m hat Wandler bei Belastung mit 2000 W wegen DC Ripple abgeschaltet (OK)


Folgende zusätzliche ‚Auffälligkeiten‘


  • Bei DC Versorgung hat das BMS des 24V/100+100Ah Akkus sporadisch (innerhalb der ersten 0-20 Sekunden ausgelöst / abgeschaltet.

Hat jemand einen Lösungsvorschlag und kann Hinweise geben?


Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

"Innerhalb der ersten 0-20s" klingt für mich nach dem Moment in dem die Multis von Inverter auf Netz umschalten.
Sind in dem Moment vielleicht große Verbraucher am Ausgang der Multis eingeschaltet?

Haben sie vielleicht auch schon mal einen anderen Einspeisestromkreis versucht, vielleicht hat ja auch der B16 Automat ein Problem und löst zu schnell aus?!
ggf. den Automaten mal tauschen evtl. auch gegen einen mit C - Charakteristik.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Klaus Luttkus avatar image
Klaus Luttkus answered ·


Danke fuer die schnelle Rueckmeldung.

Aufgrund des Ausloesezeitpunktes haben wir auch den 'Inverter Start' im Verdacht.
(Melodie der anziehenden Relais kennen wir schon) ;-)


1) Da wir auch mit anderen, unbelasteten Einspeisestromkreisen geprueft haben, koennen wir eigentlich den B16A LS ausschliessen. Auch zwischengeschaltete, abgerollte Kabeltrommel hat keine Auswirkung. Keine AC Last, keine DC Last (bis auf Eigenbedarf)
2) Wenn wir nur ueber DC versorgen (2 x 100 Ah LiFePo), gehen beim Einschalten sporadisch die BMS in die Abschaltung. Vorsicherungen (150 A, MEGA) loesen nicht aus.

WENN das System einmal hochgelaufen ist, ist alles Ok (Stromaufteilung DC und AC, Anzeigen im Cerbo, etc). Auch Power assist, Strombegrenzung etc. Funktionieren ei wandfrei.

1) AC In Eingaenge sind fest gebrueckt
2) AC 1 Out sind gem Stromlaufplan fest gebrueckt. Die nachgeschalteten RCDs funktionieren
3) AC 2 Out sind gem. Stromlaufplan fest gebrueckt. Die nachgeschalteten RCDs funktionieren
4) DC ist gebrueckt, jedoch jeweils Sicherung 150A MEGA pro Multiplus

FRAGE:

1) Kann man einen Softstart einstellen ?
2) Welchen Grid Code muessen wir einstellen (keine Einspeisung)



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image
netrange answered ·

Hallo


Ich würde zum Ausschließen der Fehler vielleicht erstmal in Einzelkonfiguration ohne GX fahren ...

Die beiden scheinen sich ja aufs Netz zu synchronisieren ... Und dann kommt der B16 ... Eventuell nicht ganz so syncron wie gewünscht ...

Wenn vielleicht die beiden Ringkerne parallel in die Sättigung gehen müsste sogar eine K Charakteristik rein ... Oder eventuell ein 2 poliger LS Schalter der beide parallel im Fehlerfall abschaltet ...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

x90cr avatar image
x90cr answered ·

Hast du das Problem inzwischen lösen können? Ich habe gerade ein ähnliches Verhalten im 3-Phasensystem mit 3 Stück MP48/5000 wo ausschließlich L1 die beiden Vorsicherung wirft C40A und B40A.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.