question

geko22 avatar image
geko22 asked

In welcher Umgebung ist der Multiplus II 3 KVA einsetzbar?

Ich plane eine Anlage mit einem Laderegler und Multi plus. Dabei mache ich mir auch Gedanken über den Einbauort und die klimatischen Bedingungen. Beim Laderegler scheint das unkritisch zu. Also draußen, regengeschützt. Wie sieht es aber mit dem Multi plus aus? Ist der laut? darf der zum Beispiel in einem Schuppen sein? Hat der eine Lüfter im Gehäuse usw. Wo habt ihr die Komponenten verbaut? Also Laderegler, Batterie, Wandler etc..

Lithium Batteryvictron productsmultigrid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Aus dem Datenblatt:
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +65°C (Gebläse-Lüftung)
Feuchte (nicht kondensierend): max 95 %
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-MultiPlus-II-inverter-charger-DE.pdf

Der MP hat ein Lüfter, den er bei Bedarf einschaltet.

Was bei "extremen" Temperaturen eher Probleme machen wird, wird dann wohl die Batterie sein.
z.B. Ladung bei weniger als 5°C bei Lithium.
Bei hohen Temperaturen lässt die Leistungsfähigkeit aller Geräte nach (siehe Datenblatt).

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Meine_Energiewende avatar image Meine_Energiewende commented ·

Auch zu beachten ist, dass die 3kVA bei 25 Grad definiert sind. Heisst: wenn der MP2 wärmer wird geht die Leistung deutlich runter. Umgekehrt kann man bei geringerer Temperatur mehr Leistung abrufen.

Viele Grüße

Jens Rehpöhler

0 Likes 0 ·
geko22 avatar image
geko22 answered ·

Danke für die Antwort.

Irgendwie habe ich den Hinweise auf Lüfter und die Temperatur völlig übersehen. Zwar gesucht aber nicht gesehen. In der Tat ist das mit den Batterien ein Problem.. Bast Du einen Eindruck über den Lärmpegel des MP? Ich werde natürlich nochmal in das Datenblatt sehen :-)

10 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

geko22 avatar image geko22 commented ·

Leider gibt es keine dB Angabe . Ich habe doch noch eine Frage:

Wieso gibt es in dem Datenblatt eine Angabe über den Batteriestrom des MP?

Nach meinem Verständnis wird die Batterie von den Ladereglern versorgt, der MP entlädt doch nur! Sehe ich das falsch oder wird die Batterie auch (ev.) durch den MP geladen ??

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·

Eine dB Angabe kann ich auch nicht bieten, haben wir noch nie gemessen und hätten auch die Technik dazu gar nicht.

Unter Last werden die Geräte schon deutlich hörbar, daher sollte man sie nicht gerade im Wohn/Schlafzimmer platzieren.

Die MultiPlus Geräte haben ein Ladegerät integriert welches über den AC Eingang arbeitet, wenn dieser verfügbar ist.
Der maximale Ladestrom ist die 3. Zahl in der Bezeichnung 48/3000/35 = 48V Batteriespannung/3000VA Leistung/35A Ladestrom.
Diese Angaben sind aber auch im Datenblatt zu finden.

0 Likes 0 ·
Show more comments

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic

Additional resources still need to be added for this topic

Battery Compatibility

Did You Know - How to create a battery profile for non-Victron batteries?