Momenteel heb ik in een testopstelling 1x Multiplus-2 aangesloten via een Cerbo GX naar een EM24 meter.
De EM24 hangt aan 3 fase.
Ik zie dat ik een systeem kan maken die volgens mij perfect bruikbaar is op een 3 fase net.
oftewel 1 multiplus dat goed werkt op een 3 fase net.
als test heb ik 3 stopkontakten gemonteerd op de 3 uitgangen van de EM24, dus ik kan op 3 fase een verbruiker hangen.
De multiplus hangt met de "AC ingang" op fase 1, zodra ik een verbruiker van 1000W aan fase 1 hang gaat de batterij dat op heffen en stuurt 1000W terug op fase 1.
de verbruiker draait nu rechtstreeks op de batterij zonder dat er iets in of uit het grid gaat.
PRIMA! de bedoeling.....
Het grappige is dat als ik de verbruiker nu op fase 2 hang hij stroom uit het grid haalt op de 2de fase (logisch)
Echter duwt de batterij dat op fase 1 richting het grid.
resultaat: de kWh meter staat stil. (er gaat evenveel in als uit, welleswaar op een andere fase)
Dat betekend volgens mij dat je prima 1 multiplus kunt aansluiten op een 3 fase net.
zelfs al heb je een 3 fase PV omvormer verdeeld over de 3 fase.
Het pv vermogen van fase 1 gaat rechtstreeks naar de batterij.
Het opgeteld pv vormogen van fase 2 en 3 gaat richting het grid.
De som van fase 2 en 3 trekt hij weer uit grid en zet hem op fase 1.
Oftewel het volledig vermogen van het 3 fase PV systeem gaat volledig naar de batterij en de kWh meter staat stil.
Ook andersom werkt het op deze manier.
Als je een verbruik op fase 3 hangt dan duwt de multiplus/batterij dat op fase 1 terug naar het grid en de kWh meter staat stil :-)
Wat is de reden dat er word verteld dat je 3x multiplus nodig hebt op een 3 fase systeem?
Dat lijkt me in een ESS systeem toch niet nodig?